账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10115|回复: 8

[求助] A级数据中心是否可不设置柴发(市政三路电源)

[复制链接]
     
发表于 2023-5-12 16:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
A级数据中心是否可不设置柴发(市政有三路电源,且供电局保证三路电源的独立可靠),三路供电的方案与2路+柴发有什么利弊嘛,求助下大佬们

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-12 17:03:04 | 显示全部楼层
按规范啊,规范说如果你备用电源是独立的专用馈线回路,还要能承担正常运行所需的用电负荷,就可以。

独立可靠应该是专用馈线吧,这种电源好像挺难找的。
     
 楼主| 发表于 2023-5-12 17:08:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-12 17:03
按规范啊,规范说如果你备用电源是独立的专用馈线回路,还要能承担正常运行所需的用电负荷,就可以。

独 ...

请教下,专用馈线,如果是上级供电局给的110KV站里面的2个回路,也算是专用馈线且满足第三路电源的要求的是吧
     
发表于 2023-5-12 17:51:32 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2023-5-12 17:08
请教下,专用馈线,如果是上级供电局给的110KV站里面的2个回路,也算是专用馈线且满足第三路电源的要求的 ...

得供电局说这个是专用馈线
     
发表于 2023-5-12 17:52:02 | 显示全部楼层
按规范说第三路市电是可以。
不过从实际情况分析第三路柴发要比市电靠谱。
同学之前有做过银行的。银行对第三路电源的选择是柴发优于市电
     
发表于 2023-5-12 17:53:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-12 17:03
按规范啊,规范说如果你备用电源是独立的专用馈线回路,还要能承担正常运行所需的用电负荷,就可以。

独 ...

按规范说是专线。国内实际严格来说没有专线。只是再上级变电所不是一个就视为一路专线了
     
发表于 2023-5-12 19:46:58 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2023-5-12 17:08
请教下,专用馈线,如果是上级供电局给的110KV站里面的2个回路,也算是专用馈线且满足第三路电源的要求的 ...

专用,就是只有你用,别人不用。这个我个人认为很难!
     
发表于 2023-5-12 22:16:17 | 显示全部楼层
先看看规范要求
GB50174-2017
8.1.12 A级数据中心应由双重电源供电,并应设置备用电源。备用电源宜采用独立于正常电源的柴油发电机组,也可采用供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。当正常电源发生故障时,备用电源应能承担数据中心正常运行所需要的用电负荷。
不清楚你说的“市政有三路电源,且供电局保证三路电源的独立可靠”具体是什么情况,绝大多数情况下很难做到。
市电双重电源供电勉强可以,现在基本上110kv变电站从不同110kv母线段接出的10kv大多数人认可是双重电源,但110kv以上基本上是双环路,第三路电源怎样做到“独立于正常电源的专用馈电线路”?除非当地有可以利用的独立发电站(光伏、风力发电这种不稳定输出电能的不算)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-10 11:10:01 | 显示全部楼层
规范上是允许的,一般现在不用第三路市电两个原因,1,三路市电很难做到完全独立来自于不同变电站,而且变电站还最好别在一起。2,第三路的灾备能力确实不如柴发
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则