账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19494|回复: 31

[求助] 消防备用照明可以装30mA漏保吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-11 10:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防备用照明可以装30mA漏保吗?我翻了不少规范没找到不能安装的依据

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-11 10:45:48 | 显示全部楼层
???????????为啥要用RCD啊??
你上RCD要干啥啊????明确目的再想方法
     
发表于 2023-5-11 10:59:19 | 显示全部楼层
消防备用照明为什么要装30mA漏保?我翻了不少规范没找到必须安装的依据。
发表于 2023-5-11 11:05:19 | 显示全部楼层
估计是低于2。5米了
     
发表于 2023-5-11 11:09:54 | 显示全部楼层

低于也不设,设也只能动作与报警。
     
发表于 2023-5-11 12:01:16 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-5-11 11:09
低于也不设,设也只能动作与报警。

低于2.5米设置,作用于报警,我们这边我咨询过审图 意见就是所有规范从严执行
     
发表于 2023-5-11 12:56:42 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-11 12:01
低于2.5米设置,作用于报警,我们这边我咨询过审图 意见就是所有规范从严执行

采用安全电压了为啥还要设置??
我要一个空灯泡不连电放2.5以下还能有触电问题??审图啥水平回家抱孩子得了
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 13:50:34 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-11 10:45
???????????为啥要用RCD啊??
你上RCD要干啥啊????明确目的再想方法

低于2.5米的情况
     
 楼主| 发表于 2023-5-11 13:51:55 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-11 10:59
消防备用照明为什么要装30mA漏保?我翻了不少规范没找到必须安装的依据。

低于2.5米不是要做接地故障保护
     
发表于 2023-5-11 14:08:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-5-11 14:10 编辑

你已经用安全电压了为什么还会要RCD。
退一万步说就算是要用RCD做漏电保护整定值还是30mA么?
     
发表于 2023-5-11 17:42:10 | 显示全部楼层
我理解:GB55024第4.5.4条说的是正常照明灯具,而不管是消防备用照明,还是非消防的备用照明,都不同于正常照明,所以4.5.4条不适用于备用照明。《建筑照明设计标准》的术语中对“正常照明”和“备用照明”都有相应定义。
     
发表于 2023-5-11 17:51:06 | 显示全部楼层
备用照明也是正常照明啊。。

即使消防用的,正常照明就会有故障接地危险,所以按规范是要设的。
     
发表于 2023-5-11 18:12:55 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-11 12:56
采用安全电压了为啥还要设置??
我要一个空灯泡不连电放2.5以下还能有触电问题??审图啥水平回家抱孩 ...

备用照明你们都用36V?? 难道是我理解错了  反正我是220V配电
     
发表于 2023-5-12 09:01:42 | 显示全部楼层
我不理解现在为什么总把接地故障保护等同于RCD,等同于RCD我也认了,还非得30mA瞬动级的。
     
发表于 2023-5-12 09:08:43 | 显示全部楼层
所以,现在的审图是觉得,只要是个电气设备(非安全电压),安装在2.5m以下,在火灾喷淋运行下就有触电风险吗?在消防照明需求和电击风险中,选择后者?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则