账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9753|回复: 19

[求助] 论坛的大佬们,塔楼、裙房形式的防雷接地处理?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-6 15:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
微信图片_20230506141517.png 微信图片_20230506142518.png

A与B在一层是相通,无隔墙。
问题1:A与B的防雷引下线是都考虑不少于10根,与间距?
问题2:如果考虑问题1的话,引下线落在红框中,是否允许?需要防护措施吗?
麻烦各位大佬不吝赐教。
本人只是练习两年半的练习生!
     
发表于 2023-5-6 16:13:41 | 显示全部楼层
我习惯就是最外圈的结构柱直接都来一圈。
除非裙房完全能被塔楼保护不然也是外边柱子来一圈。
方便省事。。。。
     
发表于 2023-5-6 16:16:19 | 显示全部楼层
可以按一栋楼考虑,防雷从B屋面降至A屋面,然后建筑四周接地
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:41:55 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-6 16:13
我习惯就是最外圈的结构柱直接都来一圈。
除非裙房完全能被塔楼保护不然也是外边柱子来一圈。
方便省事。 ...

保护不了,塔楼的屋面防雷引下线考虑间距问题的话,肯定有在内部结构柱,它一层没隔墙,落在人员走动的地方,应该标明防护措施就好了吧。
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:50:35 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-6 16:16
可以按一栋楼考虑,防雷从B屋面降至A屋面,然后建筑四周接地

我纠结的是屋面的防雷引下线要考虑间距问题的话,有的引下线落在内部结构柱,这样是不是太危险了。
     
发表于 2023-5-6 16:58:47 | 显示全部楼层
建筑防雷按整体考虑,以最高塔楼划分防雷等级,确定引下线的间距及数量,中间红框该设置引下线的就设置,到裙房部分可将中间红框的引下线在A轴处再设置一排。
     
发表于 2023-5-6 16:59:24 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-5-6 16:41
保护不了,塔楼的屋面防雷引下线考虑间距问题的话,肯定有在内部结构柱,它一层没隔墙,落在人员走动的地 ...

我个人偷懒习惯就是裙房和塔楼各一圈省事
     
发表于 2023-5-6 17:05:45 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-5-6 16:50
我纠结的是屋面的防雷引下线要考虑间距问题的话,有的引下线落在内部结构柱,这样是不是太危险了。

规范要求,建筑四周设引下线,引下线可以利用结构柱
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 17:25:29 | 显示全部楼层
微信图片_20230506171735.png

各位老板们,屋面,由于裙房与塔楼高度分图问题,不能体现在一张图。如果屋面防雷,是否可以按该图表示,中间红框不补充引下线,是否违反规范了。
     
发表于 2023-5-6 17:58:18 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-5-6 17:25
各位老板们,屋面,由于裙房与塔楼高度分图问题,不能体现在一张图。如果屋面防雷,是否可以按该图表示 ...

给个建议:标注一下不同标高处的接闪带用40*4镀锌扁钢焊接形成可靠连接,间距不小于防雷网网格间距要求。
     
 楼主| 发表于 2023-5-6 18:16:32 | 显示全部楼层
ziyanyihuo 发表于 2023-5-6 17:58
给个建议:标注一下不同标高处的接闪带用40*4镀锌扁钢焊接形成可靠连接,间距不小于防雷网网格间距要求。

字眼疑惑总,收到建议。意思中间还是需要满足引下线间距要求的吗?
     
发表于 2023-5-7 10:43:25 | 显示全部楼层
问题1:如果A与B的所有引下线之间人为地做了等电位联结,可以按总数不小于10根计算,否则按各自不小于10根计算。理由:根数主要考虑分流效应,等电位联结的一个附带作用是引流,可将下泄雷电流引至另一栋的引下线。
     
发表于 2023-5-7 10:47:52 | 显示全部楼层
问题2:没有问题。即使是外墙处的柱内引下线,也有一面在建筑物内,好像大家都不怕,而内部的都害怕。关键还是做好等电位联结。否则需要考虑防反击空间。你在一层利用梁主筋将各引下线焊接连通,就像均压环那样做就行了。
     
发表于 2023-5-7 10:51:16 | 显示全部楼层
问题1补充:引下线间距还是按防雷类别来。不管是在外墙还是最后进入室内。间距的原理,主要是相邻引下线中雷电流产生的磁场相互的抵消效应。
     
发表于 2023-5-7 10:54:08 | 显示全部楼层
除了塔楼裙楼这种结构外,我还做个好几个退台设计的建筑,有的引下线就从卧室或卫生间走。卫生间将引下线纳入LEB,卧室哪个做好均压环就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则