账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1447|回复: 8

[求助] 电缆路径

[复制链接]
     
发表于 2023-4-27 21:51:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位。地下室大部分都是人防,变配电位于非人防区域,地上建筑都在地下人防的正上方,那么地上的这些建筑的电源可以从地下室非人防区域的变配电室引出到人防区域,再从人防区域引上到地上非人防建筑内,即电缆的路径就是非人防到人防再到非人防,这样是否符合要求呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-27 22:34:39 | 显示全部楼层
与人防无关的管线不应/不宜穿越人防区。
确实没有这种条文



那么多无关电缆,人防区里穿来穿去、设计自我感觉怪怪的、施工也不舒服、节点还不美观




建议调整路径,绕过人防区。
入户房间记得降低人防顶板,不然又埋到人防区了


     
发表于 2023-4-28 07:31:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-4-28 07:32 编辑

这种建筑设计不太合理,地上没有排水需要出户么?没有给水需要接么?也在人防里传来传去的?
相应的机电夹层需要机电专业跟建筑沟通去做出来,这样才感觉比较合理
     
发表于 2023-4-28 08:53:30 | 显示全部楼层
上海100%不允许,外地要看管的严不严
     
发表于 2023-4-28 09:04:41 | 显示全部楼层
规范没有明确不可以这么做  但当地的人防部门会有要求  这个还是要遵循地方标准
发表于 2023-4-28 09:19:31 | 显示全部楼层
避不开能有啥办法,我们做的项目,局部区域就是人防,中间有几个塔楼,照样穿,桥架改钢管加密闭肋就行了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-28 09:47:58 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,从室外绕了下,人防顶板和建筑之间还有覆土,注意一下高度穿过去,我纠结的是,进入上部建筑了是采用TN-S还是TN-C-S
发表于 2023-4-28 11:02:30 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-4-28 09:47
我也遇到同样问题,从室外绕了下,人防顶板和建筑之间还有覆土,注意一下高度穿过去,我纠结的是,进入上部 ...

就采用TN-S,毕竟有雷规6.1.2
     
发表于 2023-4-28 12:29:49 | 显示全部楼层
GB50038-2005/3.1.6。确实有这种条文。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则