账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11867|回复: 18

[规范条文] 那个住宅用电负荷密度里的建筑面积是按照哪个面积定?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-26 18:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问建筑提供的面积有建筑面积(包含套内面积和公摊面积),套内面积,使用面积,那个用电负荷密度表是按照哪个面积来定套内用电标准?
     
发表于 2023-4-26 20:49:46 | 显示全部楼层
我这里一般是按建筑面积来定
发表于 2023-4-27 11:09:12 | 显示全部楼层
从准确性来说,应该是套内面积
     
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:26:03 | 显示全部楼层
说错了,是使用面积(包括套内面积和公摊面积),建筑面积(包括使用面积和阳台面积),还有个套内面积
发表于 2023-4-27 16:27:26 | 显示全部楼层
一直按的建筑面积,建筑写多少就多少,我觉得没必要折腾自己
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-27 16:34:04 | 显示全部楼层
按房本面积,别到时候跟某15亿一样,房主不同意收房,未按房本面积供电  哈哈哈,
     
发表于 2023-12-3 09:31:36 | 显示全部楼层
有没有权威的人出来确认一下。
     
发表于 2023-12-3 17:29:27 | 显示全部楼层
bamboo1978 发表于 2023-12-3 09:31
有没有权威的人出来确认一下。

我这不权威的人不请自来,
说说自己的看法吧。
没必要纠结用那个面积,
就像树总说的,按最小的实用面积计算相对合理,
因为现在的负荷计算结果偏大的比较严重,
即使按最小的面积计算也改变不了结果偏大的结局。

要是真想设计与实际使用效果偏差不大的话,
还是多了解一下同类建筑的运行数据。
     
发表于 2023-12-3 18:30:41 | 显示全部楼层
我认同wangguichao总的说法。不要太太纠结一些手册上提供的面积参考,可以参考,选择权还在自己。目前大部分建筑,特别是住宅的运行负荷率低于50%,这成了公开的事实。但设计师为了规避责任,宁大勿小,导致设计的负荷指标越来越高,结果实际运行数据长期20-30%的比例大大的有。
  
     
发表于 2023-12-4 10:05:59 | 显示全部楼层
规范上有变压器负载率经济运行不宜超过85%的说法,本身没错。但实际负荷计算中,咋个凑85%,每个人筹法不一样,依据的底层数据,同时系数,需用系数千差万别,所以,80-85%是自己导演出来的,每个设计师就是一个导演!但真正运行的时候,负荷系数20-30%的不在少数!
有篇文章说,平时算变压器负载率的时候还不如按100%的计算,那样,或许变压器负载率能从20-30%调整到40-50%?我认为也不是不可,而且,建筑干式变压器也有过载能力!
     
发表于 2023-12-4 10:09:07 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-4 10:05
规范上有变压器负载率经济运行不宜超过85%的说法,本身没错。但实际负荷计算中,咋个凑85%,每个人筹法不一 ...

80%的负荷率就是硬凑的,后面接多少,都能凑到80%

所以才有些人觉得电气工程师是在凑数,我上一个项目的甲方就是这么觉得的
     
发表于 2023-12-4 10:12:02 | 显示全部楼层
至于纠结按建筑面积还是按使用面积来估算,测算变压器负荷,这主要源于经验数据。实际运行数据,后期运营业态,社会发展变化(实体-电商,人口变化)、技术发展变化等都处于动态之中。葛总设计手册、技术措施上确实有一些负荷指标系数,但我严重怀疑是否有真正的学者、专家去调研这些数据的来源和科学性,大家都赚快钱,规范抄来抄去,数据抄来抄去,谁会做这些底层的研究工作?
     
发表于 2023-12-4 10:12:36 | 显示全部楼层
肯定是建筑面积。
     
发表于 2023-12-4 10:17:54 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-12-4 10:12
肯定是建筑面积。

一些手册上在总的指标是用的确实是建筑面积。但涉及具体计算单元(如建筑内一个300平的超市,一个200平的餐饮场所。。。)电气设计师可能只能查到使用面积,因为公摊未知
     
发表于 2023-12-4 10:19:00 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-4 10:12
至于纠结按建筑面积还是按使用面积来估算,测算变压器负荷,这主要源于经验数据。实际运行数据,后期运营业 ...

电力部门是有变压器运行数据的,
但感觉设计师把变压器容量算少了对他们没有好处。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则