账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 42448|回复: 67

[问题探讨] 排烟防火阀熔断连锁 对应排烟风机和补风机停止运行问题的讨论

[复制链接]
     
发表于 2023-3-29 17:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55036-2022 《消防设施通用规范》11.3.5 及实施指南 要求任一排烟防火阀熔断后联锁对应补风机、排烟风机停止运行,是否不妥。


譬如,一个一个排烟风机负担数个楼层的排烟任务,每层支管均设防火阀,某一层防火阀熔断后联锁风机停止,实施指南的解析是:停止风机,保护风管不因负压而损坏。


火灾时,我们是否先考虑考虑排烟运行,充分考虑其他排烟分区的排烟运行问题,其次再考虑排烟系统这一财产设施的安全。
譬如将此条文改为 风机入口总管处的防火阀熔断 而连锁风机停止,是否更为妥当。


1680080840408.jpg
1680081005843.png
     
 楼主| 发表于 2023-3-29 17:19:59 | 显示全部楼层
我的意思是消防的逻辑是否应该是这样的:
火灾时优先考虑消防设施的运行,其次再考虑其安全运行运行的问题。
     
发表于 2023-3-29 18:39:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-3-29 18:45 编辑

有点儿乱,支管上防火阀动作就停风机,那主管上的其他的支管就不用管了啊??
那干嘛还要在各支管上设防火阀呢?主管上设一个不就好了。。。
     
发表于 2023-3-30 09:30:56 | 显示全部楼层
这个之前有贴子讨论过,可以参考一下
     
发表于 2023-3-30 09:36:25 | 显示全部楼层
确实啊,以前GB50116-2013第4.5.5条明确了排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后直接联动控制风机停止;现在这规范就感觉越改越乱了......
前几天还在讨论这个连锁/联锁问题,这任一280℃排烟防火阀熔断是不是通过输入模块反馈信号给消控室,然后联动控制器控制风机停止啊?
     
发表于 2023-3-30 09:46:51 | 显示全部楼层
这条规范是由原来的防排烟技术标准里面的3条合并而来的,但是我认为防排烟规范里面规定的没有问题,现在规定的有问题(个人看法,且不是暖通专业)
GB51251-2017的规定:
4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作 30min 的要求。排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
4.4.10【强条】排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3 排烟风机入口处;
4 穿越防火分区处。
4.5.5 补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。

现在规定任意支管排烟防火阀动作就关闭排烟风机,显然跟之前的功能不一样!!且毫无道理!!所谓风管负压损坏的事情,纯属扯淡!!
回复 鲜花 4 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-30 17:01:47 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-3-30 09:36
确实啊,以前GB50116-2013第4.5.5条明确了排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后直接联动控 ...

目前的图集16D303-2原理图上面还没有消防联动停止风机的接口,仅有消防联动启动风机。
     
发表于 2023-3-31 09:26:17 | 显示全部楼层
个人看法:
1、这个条文肯定有问题,6#分析的很对。
2、这个是通风专业的问题,不管规范条文怎么胡说八道,只管在设计说明里照抄条文就行了。
即使要按照规范要求做,也是火警系统软件的事情。
3、因为通风规范还要执行,总管280°防火阀也还要硬线连锁控制排烟风机,
为了避免麻烦,火警系统尽量别画消防风机控制逻辑框图。
     
发表于 2023-3-31 10:40:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-31 09:26
个人看法:
1、这个条文肯定有问题,6#分析的很对。
2、这个是通风专业的问题,不管规范条文怎么胡说八道 ...

现在每层的280度排烟防火阀都常开,连锁关闭风机,风机在楼顶,是不是每一个阀门都得硬线(也就是连锁线)连到楼顶,那不穿防火分区了吗?这个咋整?
     
发表于 2023-3-31 10:47:52 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-3-31 10:40
现在每层的280度排烟防火阀都常开,连锁关闭风机,风机在楼顶,是不是每一个阀门都得硬线(也就是连锁线 ...

规范条文用的字眼是“联锁”,不是“连锁”,
后面这个才需要硬线连接。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-31 10:51:27 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-31 10:47
规范条文用的字眼是“联锁”,不是“连锁”,
后面这个才需要硬线连接。

好的,感谢
     
发表于 2023-3-31 16:29:51 | 显示全部楼层
应该是规范用错词了,此处的联锁应为联动。
     
发表于 2023-3-31 18:25:19 | 显示全部楼层
好好考虑下以下对应关系:防烟分区——排烟防火阀——排烟机,然后明确一下设计需考虑几个防烟分区同时工作,再作评判,可能准确一些。
     
发表于 2023-4-2 12:38:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 xbrong888 于 2023-4-2 12:40 编辑

1、报警规范图示把“联动”、“连锁”方式理清,现在这个通用规范又整个“联锁”,又没有解释说明。
2、如果“联锁”同“连锁”,那是要此系统下所有排烟防火阀拉线至排烟风机控制箱,排烟阀打开启动风机都无此要求,为了关闭风机有必要?
3、如果“联锁”同“联动”,单点信号无法联动关闭风机,那系统”与“字逻辑该如何取。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-2 14:38:46 | 显示全部楼层
都是通过火灾自动报警系统联动控制解决了。不需要单独甩线缆机械连锁
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则