账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16739|回复: 20

[求助] 甲类仓库应急照明问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-22 13:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助 各位大佬 这是一个甲类库房 划分了三个防火分区 可不可以只在室外设置一个应急照明箱让三个防火分区共用
微信截图_20230322134651.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-3-22 14:10:02 | 显示全部楼层
集中电源,专用回路即可
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 14:13:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-22 14:10
集中电源,专用回路即可

感谢                                 
     
发表于 2023-3-22 14:19:46 | 显示全部楼层
没有规范要求这样的仓库做应急照明吧
     
发表于 2023-3-22 14:51:58 | 显示全部楼层
这么小的甲类仓库不用做应急照明。
     
发表于 2023-3-22 15:00:32 | 显示全部楼层
10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
4 公共建筑内的疏散走道;
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

甲乙类仓库可以不做应急疏散照明
发表于 2023-3-22 15:48:30 | 显示全部楼层
是的,甲类厂房才需要
     
发表于 2023-3-30 15:44:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-22 14:19
没有规范要求这样的仓库做应急照明吧

请教下,甲类厂房事故风机之类的负荷都是定几级啊?
     
发表于 2023-3-30 16:35:52 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-3-30 15:44
请教下,甲类厂房事故风机之类的负荷都是定几级啊?

据说有不成文的规定,跟消防负荷一个等级
     
发表于 2023-3-30 18:12:42 | 显示全部楼层
几十年防火规范,从没要求甲类仓库设置应急照明、火灾报警系统。规范编制组很清楚的。




设置了,作茧自缚,反而容易违规。

集中电源型的,要放在配电间、竖井里,这个仓库又没有的。
只能用灯具自带电池的。


爆炸危险区 ,灯、箱子还要用防爆产品。


     
发表于 2023-3-31 11:29:26 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-30 16:35
据说有不成文的规定,跟消防负荷一个等级

好,谢谢
     
发表于 2023-4-4 07:08:53 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-3-30 18:12
几十年防火规范,从没要求甲类仓库设置应急照明、火灾报警系统。规范编制组很清楚的。

大体同意
GB 50116-98里有要求甲乙类库需要做火警。
     
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:01:40 | 显示全部楼层

哎 别提了 审图老师说 丙类库房都要求了 那甲乙类就更应该要求了
     
 楼主| 发表于 2023-4-6 11:02:55 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-3-30 18:12
几十年防火规范,从没要求甲类仓库设置应急照明、火灾报警系统。规范编制组很清楚的。

审图老师说 一定要做  丙类都要做 甲乙类更应该做 怎么搞
     
发表于 2023-4-6 14:50:50 | 显示全部楼层
酸菜鲍鱼 发表于 2023-4-6 11:02
审图老师说 一定要做  丙类都要做 甲乙类更应该做 怎么搞

确实经常遇到这种说法,个人认为这个说法逻辑不成立,如果规定要做,就要明确写出,哪怕“丙类及以上”都可以。法规没有要求的原则上就可以不做。
作为设计人员,有时免于和审图人员纠缠就做了。但需要明确相关设备应符合爆炸危险环境的选型要求(有时甚至市面没有对应的产品,但设计至少保证图纸正确),以免引入新的危险源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则