此处的总开关断路器采用3P还是4P,武汉市图审一般都要求按4P设置,但是查了相关规范,基本没有明确条文是要求这个开关用4P,4P开关选用只有民规第7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定: 1 电源转换的功能性开关应作用于所有带电导体,且不得使所连接电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
4 正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应采用四极开关;
5 TT系统中当电源进线有中性导体时应采用四极开关;
6带有接地故障保护(GFP)功能的断路器应选用四极开关。
感觉偏向3P是对的,不知道各位设计师是怎么考虑的????
|
|