账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5631|回复: 14

[求助] 请问双拼电缆过路时穿保护管,两根电缆穿同一钢管吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-20 14:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请教一下,双拼电缆过路时穿保护管,两根电缆穿同一钢管吗?一个车间距离箱变450m,负荷520kW,我跟甲方说车间内设置单独的变压器,甲方不听!估计甲方领导不懂电气,也没咨询电气负责人。最后我计算了一下,需要4组电缆,每组电缆为双拼240的铝芯电缆。请问双拼电缆过路时,是穿同一个保护管吗?那得穿多大的
断路器的短路保护灵敏度就……暂时先不考虑了吧!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:20:38 | 显示全部楼层
这么远的距离肯定是方案不合理了吧,我还有必要按照这个方案做下去吗?
发表于 2023-3-20 14:21:47 | 显示全部楼层
最好一根管穿一根电缆
发表于 2023-3-20 14:22:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-20 14:20
这么远的距离肯定是方案不合理了吧,我还有必要按照这个方案做下去吗?

建议给甲方算一算成本
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:40:30 | 显示全部楼层

谢谢树总,上网搜了一下价格,变压器+高压电缆造价不到7w,跑电缆得27w
     
发表于 2023-3-20 14:56:11 | 显示全部楼层
我也碰到个要拉400多米线 要拉4组的项目 不过我是公建。。  甲方也执意要从项目原有变配电所拉线。。
     
发表于 2023-3-20 16:43:11 | 显示全部楼层
铝芯双拼电缆能带这么大的负荷吗
     
发表于 2023-3-20 16:51:15 | 显示全部楼层
按单根240电缆带260kW负荷,供电距离540m,计算线路电压损失为12.05%,设计上已经是不合理的了
     
发表于 2023-3-20 17:16:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-20 14:20
这么远的距离肯定是方案不合理了吧,我还有必要按照这个方案做下去吗?

可以考虑给甲方算一下采用大截面电缆方案与车间内设变压器相比增加的费用和以后每年多损耗电费的开支,估计甲方会改变想法。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:19:10 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-3-20 16:43
铝芯双拼电缆能带这么大的负荷吗

我现在是每组双拼240的铝电缆,带130kw的负荷
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:20:42 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-3-20 16:51
按单根240电缆带260kW负荷,供电距离540m,计算线路电压损失为12.05%,设计上已经是不合理的了

我现在是每组双拼240的铝电缆,带130kw的负荷
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:25:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-20 17:16
可以考虑给甲方算一下采用大截面电缆方案与车间内设变压器相比增加的费用和以后每年多损耗电费的开支,估 ...

嗯嗯好的,王老师,但是您说的“以后每年多损耗电费的开支”,是指的长距离电缆上的损耗吗?
     
发表于 2023-3-21 08:35:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-21 08:25
嗯嗯好的,王老师,但是您说的“以后每年多损耗电费的开支”,是指的长距离电缆上的损耗吗?

是的,这个算下来估计也不少。
     
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:38:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-21 08:35
是的,这个算下来估计也不少。

好的,谢谢您的提醒,我没注意到这里
     
发表于 2023-3-21 23:03:43 | 显示全部楼层
不用单芯电缆可以单独穿管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则