账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3658|回复: 4

[规范条文] 请问一下这两个条文的意思

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 08:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用规范,以下两条==============================================================================
11.7.6采用专设引下线时,宜在各专设引下线距地面0.3m~1.8m处设置断接卡。当利用钢筋混凝土中的钢筋、钢柱作引下线并同时利用基础钢筋做接地网时,可不设断接卡。当利用钢筋做引下线时,应在室内外适当地点设置连接板,供测量接地、接人工接地体和等电位联结用。当仅利用钢筋混凝土中钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根专用引下线的距地面不低于0.5m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时,应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处应有明显标志。

11.7.7在建筑物引下线附近需采取以下防接触电压和跨步电压的措施,以保护人身安全: 

3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
==============================================================================
第11.7.7条担心接触电压,要求外露引下线某些区间要有绝缘。而11.7.6条的接地连接板、断接卡都是从建筑物引下线引出来的,从我对几个现场的观察,都是裸露的,并没有绝缘啊?特别是接地连接板,图集上也有做法,并没有特别提示要绝缘。

这是不是还有更深的意思,我没有读懂。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-3-15 11:18:00 | 显示全部楼层
外漏的地方多了,就增加风险了
发表于 2023-3-15 11:18:58 | 显示全部楼层
其实原来的,也没有要求搞绝缘包裹的,只是有要求防护
     
 楼主| 发表于 2023-3-16 11:10:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-15 11:18
其实原来的,也没有要求搞绝缘包裹的,只是有要求防护

我主要是想问问,为啥 不准外漏引下线。然后又有从引下线 引出 断接卡,接地板, 这也是外漏的,为啥不要求这些也绝缘。我只是觉得前后有些说不通
     
发表于 2023-3-16 15:27:04 | 显示全部楼层
明敷引下线的断接卡,应该设置在专用工程塑料测试盒中,不仅是为了安全,还考虑防螺栓锈蚀导致无法断开。接地连接板只有暗敷引下线才做,一般都放在墙上壁龛里,并做有外盖,不需要绝缘。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则