账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4618|回复: 7

[规范条文] 关于GB 55024-2022第4.1.4-1条

[复制链接]
     
发表于 2023-3-14 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路;

宣贯的时候专门提到 应急电源 只是针对特级负荷才有。那么应急母线也应该是只有特级负荷才有。跟4.1.1的宣贯的结线方案是一致的,只有一二级负荷时不需要设应急母线,但却写错了“应急电源”,应该是“备用电源”才对。
3.1.5只有特级负荷才需要设置应急电源.png 4.1.1特级负荷供电方案.png
但到了4.1.5图示《方案一》,又出现了一级消防负荷和一(二级)非消防负荷,也设了应急母线。 4.1.5方案一.png
前后矛盾。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-14 12:41:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2023-3-14 12:43 编辑

特级负荷需要应急电源,应急电源不一定是特级负荷,然后消防负荷属于应急电源,好好琢磨琢磨,就明白了,虽然我也琢磨不明白。
     
发表于 2023-3-14 12:50:13 | 显示全部楼层
有大哥在后面解释的时候 已经指出了4.1.4的错误,自己可以看视频
     
发表于 2023-3-14 12:51:44 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-3-14 12:41
特级负荷需要应急电源,应急电源不一定是特级负荷,然后消防负荷属于应急电源,好好琢磨琢磨,就明白了,虽 ...

如果是你说的这样,那4.1.4和4.1.5不是脱裤子放屁,一个条款不就搞定了
     
 楼主| 发表于 2023-3-14 16:40:27 来自手机 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-3-14 12:50
有大哥在后面解释的时候 已经指出了4.1.4的错误,自己可以看视频

第几节第几分钟?这是规范组神仙打架啊,必须录下来。
     
发表于 2023-3-14 17:03:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-3-14 17:38 编辑
xinxirong 发表于 2023-3-14 16:40
第几节第几分钟?这是规范组神仙打架啊,必须录下来。

术语这个章节  李俊民专家讲的,可以看看(看录播,没有修改的那一版 哈哈哈哈 好多是改过的) 我去网上看了看 没有原始版了,只恨之前没有保存视频,这个当时还让公司电气都看了看,哎 难搞
     
发表于 2023-3-15 17:17:15 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-3-14 17:03
术语这个章节  李俊民专家讲的,可以看看(看录播,没有修改的那一版 哈哈哈哈 好多是改过的) 我去网上看 ...

嗯,发现了,明显声音是后期重新配的
     
发表于 2023-3-16 11:16:08 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2023-3-15 17:17
嗯,发现了,明显声音是后期重新配的

关键是把网上的都改了,我觉得坚持3.1.5条就可以了,在这本规范里面 应急电源只在这出现过,所以就按这个,既然3.1.5条能这样解释,那么咱们也就这样可以理解,关于他宣贯也是可以理解为他自己的见解,关于其他规范的应急电源的解释就多了去了,消防应急电源,非消防应急电源,自备应急电源等等 既然说不清,那就可以自己理解 我的理解就是3.1.5条的解释,和4.1.4 4.1.5条款中有重复的部分,如果说的是一个意思,那还分2条有毛病
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则