账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8954|回复: 17

[求助] 关于厂房变电所选址的问题

[复制链接]
发表于 2023-3-10 15:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类厂房变电所是每个单体都设置变电所好点,还是设置一个总变电所,其他单体低压进线?

312

312




发表于 2023-3-10 15:55:38 | 显示全部楼层
要我看,每个厂房都设一个变电所,因为面积都不小,当然业主可能会要求集中设,然后每个厂房设置配电室(估计得多设几个)
     
发表于 2023-3-10 16:06:47 | 显示全部楼层
一定要考虑供电半径,后面的短路保护灵敏性校验等。。。。。。建议每厂房一个,10kV用环网柜,手拉手接线,高压部分占地很少。如果用干变,高低压和变压器放在一起都没问题。
     
发表于 2023-3-10 16:10:09 | 显示全部楼层
现变配电所都是无人值班,集中设置没有什么优势,且每栋还是要有配电室。理由要说给甲方听。通过节能、减少线缆通道容量、减小线缆截面积等还可省钱。
 楼主| 发表于 2023-3-10 16:13:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-10 15:55
要我看,每个厂房都设一个变电所,因为面积都不小,当然业主可能会要求集中设,然后每个厂房设置配电室(估 ...

厂房是做外资新能源汽车配套,业主的要求可能比较高,一些工艺设备功率可能比较大,包括外面还需要做大量货车充电桩,后期光伏设备并网的话,综合考虑每个单体做变电所,一方面电缆敷设长度比较小,可以给建设单位节省一点开发投入,另一方面后期管理的话还是比较方便。不知道我这个角度考虑树老师认可吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-10 16:20:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-10 16:10
现变配电所都是无人值班,集中设置没有什么优势,且每栋还是要有配电室。理由要说给甲方听。通过节能、减少 ...

感谢回复,目前我是这样考虑的,目前情况每个单体设置变电所的话优势还是很大的
 楼主| 发表于 2023-3-10 16:22:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-10 16:06
一定要考虑供电半径,后面的短路保护灵敏性校验等。。。。。。建议每厂房一个,10kV用环网柜,手拉手接线, ...

目前看下来如果在厂区中心集中设置的话,380V供电半径可能还是不太够,之前也没做过厂房项目,经验有所欠缺,感谢指教
     
发表于 2023-3-10 16:41:53 | 显示全部楼层
过去一些二次降压的大型企业,车间变集中设置主要有以下几个因素:1、有值班人员,需值班室;2、油变,需要单独的变压器室;3、一般在中压作无功补偿,需要单独的电容器室,还得防爆。所以有减少变电所数量的愿望。现这些因素大多都不存在了,供电半径大时,分开设不管从技术上还是经济上都优于集中设置。
发表于 2023-3-10 16:46:29 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-3-10 16:13
厂房是做外资新能源汽车配套,业主的要求可能比较高,一些工艺设备功率可能比较大,包括外面还需要做大量 ...

是的,车间附变电所
     
发表于 2023-3-12 09:09:53 | 显示全部楼层
按工艺定,不过我建议是每个厂房都做,因为工艺会改。。。。
     
发表于 2023-3-13 09:13:25 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2023-3-10 16:13
厂房是做外资新能源汽车配套,业主的要求可能比较高,一些工艺设备功率可能比较大,包括外面还需要做大量 ...

先问问甲方工艺能不能进来要是工艺能进来可以慢慢拍
另外光伏你这面积算下来可能得35KV并网。建议留一个独立升压站和汇流站
     
发表于 2023-3-13 10:29:51 | 显示全部楼层
也要考虑防火规范
 楼主| 发表于 2023-3-13 14:27:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-10 16:41
过去一些二次降压的大型企业,车间变集中设置主要有以下几个因素:1、有值班人员,需值班室;2、油变,需要 ...

谢谢解答,感谢,学到了很多
 楼主| 发表于 2023-3-13 14:28:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-12 09:09
按工艺定,不过我建议是每个厂房都做,因为工艺会改。。。。

车间工艺设备配电暂时还没有定夺,目前是规划阶段,每个厂房都设置变电所
 楼主| 发表于 2023-3-13 14:29:33 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-13 09:13
先问问甲方工艺能不能进来要是工艺能进来可以慢慢拍
另外光伏你这面积算下来可能得35KV并网。建议留一个 ...

好的谢谢!会按照这个要求预留空间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则