账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12126|回复: 19

[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

[复制链接]
     
发表于 2007-9-7 10:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
案例仿真试题仍然由安徽淮南联大洪滨老师整理提供并授权在论坛发表。<FONT color=#ff3300><FONT face=黑体><STRONG><FONT size=3>一家之言,仅供大家学习参考</FONT></STRONG>!!</FONT></FONT>在此对洪老师辛勤整理和倾情奉献深表谢意。为尊重作者劳动成果,如需转载,请先征得作者的同意!谢谢!
     
 楼主| 发表于 2007-9-7 10:38:37 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础试题

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt" align=center><STRONG><FONT size=3>电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题(上午卷)<o:p></o:p></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT size=3>作者:洪滨</FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT size=3><o:p>[LOGIN]</o:p></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一.单选题(共40题,每题分值为1分)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">1、并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流,应为电容器组额定电流的(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、1.2倍    B、1.35倍    C、1.5倍    D、2.0倍<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">2、“摆脱阈”是指手握电极的人能自行摆脱电极的最大电流值,而实验得知,摆脱阈(对应于15~100Hz正弦交流电流、直流电流)的平均值为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">A.10mA    B.15mA   C.20mA    D.30mA<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">3、接触电压的概念是(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -2.0">  A.电气设备或架构的外壳一般都与接地装置连接,当电气设备单相绝缘损坏时,将有接地电流流过接地装置,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的双曲线形状的分布电位<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -2.0">  B.接触电压常取地面到设备水平距离为<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue=".8" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">0.8m</st1:chmetcnv>处与设备外壳离地面垂直距离为<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1.8" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1.8m</st1:chmetcnv>处两点之间的电位差<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -2.0">  C.接触电压是指当电气设备发生单相绝缘损坏时,人手接触电气设备处与站立点间的电位差<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -2.0">  D.接触电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流。接触电压值可通过计算或实测得到,其数值不应超过规定的安全电压值<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -2.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4、当IT系统引出N线,线路标称电压为380/220V时,保护电器应在(    )内切断故障回路。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、5s    B、1s    C、0.8s    D、O.4s<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 33.9pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">5、住宅浴室的喷淋头半径<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue=".6" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">0.6m</st1:chmetcnv>以内欲安装电源插座(防水型)时。下列做法中最为恰当的是(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">    A.距地高度为2.<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="0" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">0m</st1:chmetcnv>                   B.距地高度为2.<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="3" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">3m</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">C.因是防水插座,故安装高度上无限制  D.该范围内应不安装插座<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">6、35kV系统中,向交流操作的保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器,其二次侧的中性点应(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      A.完全不接地            B.通过避雷器接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt">C.通过击穿保险器接地    D.直接接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">7、某学校建筑高度为<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="15" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">15m</st1:chmetcnv>,年预计累计次数为0.02,那么该建筑物应(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">    A.属于第一类防雷建筑物    B.属于第二类防雷建筑物<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">C.属于第三类防雷建筑物    D.无须防雷<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">8、应急柴油发电机组的自起动信号,应取自于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      A、正常电源主开关(断路器)的辅助触点<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      B、接于母线上的电压继电器辅助触点<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      C、接于母线上的电流继电器辅助触点<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 33pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.75">D、正常电源侧切换开关(断路器)的辅助触点<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">9、在功率因数0.9下满负荷时10/0.4kV-630kVA变压器的电压损失为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-char-indent-count: 5.0">A、1.3%     B、2.6%      C、3%     D、4%<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">10、中性点经消弧线圈接地的系统。适用于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">   A.单相接地电抗电流比较大的电网    B.单相接地电抗电流比较小的电网<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">   C.单相接地电容电流比较大的电网    D.单相接地电容电流比较小的电网<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">11、低压电容器应按组装设熔断器作为短路保护,其熔体额定电流可为电容器额定电流的(    )倍。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、1.1~1.5    B、1.2~<st1:chmetcnv UnitName="C" SourceValue="1.8" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1.8    C</st1:chmetcnv>、1.3~1.8    D、1.3~1.5<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">12、变电所所址的选择标高值在(    )水位之上,否则所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  A、1000年一遇    B、500年一遇    C、100年一遇    D、50年一遇<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">13、露天或半露天变压器供给一级负荷用电或油量为<st1:chmetcnv UnitName="kg" SourceValue="2500" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2500kg</st1:chmetcnv>以上的相邻可燃油油浸式变压器的防火净距应不小于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1.5m</st1:chmetcnv>    B、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5m</st1:chmetcnv>    C、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="15" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">15m</st1:chmetcnv>     D、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="25" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">25m</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">14.在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距应不小于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="2.2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2.2m</st1:chmetcnv>    B、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2.0m</st1:chmetcnv>    C、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1.8" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1.8m</st1:chmetcnv>     D、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1.7" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1.7m</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">15、配电装置室的耐火等级,应不低于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A.一级    B.二级    C.三级      D.随主体建筑等级<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">16、对于安装在海拔超过(    )地区的电气设备外绝缘一般应予以加强。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="3500" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">3500m</st1:chmetcnv>    B、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="3000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">3000m</st1:chmetcnv>    C、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="2000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2000m</st1:chmetcnv>      D、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1000m</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">17、雷电过电压计算风速为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10m</st1:chmetcnv>/s    B、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="15" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">15m</st1:chmetcnv>/s    C、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="20" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">20m</st1:chmetcnv>/s    D、<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="30" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">30m</st1:chmetcnv>/s<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">18、10KV配电室裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间室外最小电气安全净距为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="75" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">75mm</st1:chmetcnv>    B、<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="175" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">175mm</st1:chmetcnv>    C、<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="375" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">375mm</st1:chmetcnv>    D、<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="800" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">800mm</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">19、采用非导电场所防护作为间接接触防护措施时,在规定的条件下。对标称电压不超过500V的电气设施。绝缘地板和墙的每一测量点的电阻不得小于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  A、20kΩ    B、30kΩ    C、40kΩ      D、50kΩ<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">20、配电所或总压变电所的计算负荷,采用需要系数法时,为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数K<SUB>∑P</SUB>和K<SUB>∑q</SUB>。对配电所的K<SUB>∑P</SUB>和K<SUB>∑q</SUB>应分别取(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  A、0.85~1和0.95~1          B、0.85~0.95和0.95~1<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  C、O.8~0.9和0.93~0.97      D、0.8~0.95和0.91~0.95<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">21、他励直流电动机磁通减小时对其机械特性的影响,以下(   )说法正确。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A、理想空载转速降低,机械特性变硬   B、理想空载转速降低,机械特性变软<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C、理想空载转速提高,机械特性变硬   D、理想空载转速提高,机械特性变软<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">22、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 1.5">A、杆上式    B、高台式    C、杆上式或高台式  D、以上说法都不对<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 1.5"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">23.在变电所设计时,若计算变压器低压侧O.4kV出线短路电流,一般认为系统为无穷大系统,其特点与计算高压系统的短路电流相比,下列(    )说法是不正确的。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、短路电流非周期分量衰减较慢<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B、允许认为降压变压器的高压侧端电压不变<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C、一般三相短路电流为最大,并与中性点是否接地无关<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">D、低压系统一般不忽略电阻<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">24、在计算变电所蓄电池容量C<SUB>C</SUB>时。下列(    )负荷应不按经常性负荷统计。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A、带电的继电器、信号灯      B、经常直流照明灯<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   C、断路器合闸时的冲击电流    D、接入变电所直流系统的交流不停电电源<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">25、总等电位联结主母线的截面积应大于装置最大保护线截面积的一半,但不小于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">     A、<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="16" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">16mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>    B、<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="10" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10 mm</st1:chmetcnv><st1:chmetcnv UnitName="C" SourceValue="2" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on"><SUP>2</SUP>    C</st1:chmetcnv>、<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="6" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">6 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>     D、<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="4" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">4 mm</st1:chmetcnv><SUP>2<o:p></o:p></SUP></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SUP><o:p></o:p></SUP></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">26、海拔不超过<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1000m</st1:chmetcnv>地区 6kV户内高压配电装置带电导体的最小相对地、相间空气间隙应该分别是(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、相对地<st1:chmetcnv UnitName="cm" SourceValue="7.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">7.5cm</st1:chmetcnv>、相间<st1:chmetcnv UnitName="cm" SourceValue="7.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">7.5cm</st1:chmetcnv>       B、相对地<st1:chmetcnv UnitName="cm" SourceValue="10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10cm</st1:chmetcnv>、相间<st1:chmetcnv UnitName="cm" SourceValue="10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10cm</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">C.相对地<st1:chmetcnv UnitName="cm" SourceValue="12.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">12.5cm</st1:chmetcnv>、相间<st1:chmetcnv UnitName="cm" SourceValue="12.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">12.5cm</st1:chmetcnv>     D、相对地<st1:chmetcnv UnitName="cm" SourceValue="15" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">15cm</st1:chmetcnv>、相问<st1:chmetcnv UnitName="cm" SourceValue="15" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">15cm</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">27、电动机的防护等级为IP44,下列表达含义正确的是(    )<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      A、防护大于<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="12" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">12mm</st1:chmetcnv>固体、防淋水      B、防护大于<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="2.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2.5mm</st1:chmetcnv>固体、防溅水<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      C、防护大于l<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="0" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">.0mm</st1:chmetcnv>固体、防溅水     D、防尘、防浸水<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">28、选择电器元件时,验算动稳定所用的短路电流值,下列说法是正确的是(   )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      A、短路电流初始值<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">B、短路电流非周期分量初始值<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      C、短路电流最大可能的瞬时值<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt">D、短路电流周期分量每到峰值时的全电流瞬时值<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">29、低压配电TT系统发生接地故障时。故障回路内包含的电阻是(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      A、外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      B、外露导电部分接地极和PE线的阻抗<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      C、电源接地极的接地电阻<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      D、外露导电部分接地极电阻<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">30、当满足下列(    )条件时,变压器应装设纵联差动保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">    A、变压器容量为1000~1600kVA,且电流速断保护不能满足灵敏性要求<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">    B、变压器容量为2000~5000kVA,过电流保护时限大于O.5s<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">    C、变压器容量为2000~5000kVA,且电流速断保护不能满足灵敏系数要求<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">D、变压器容量为1000~1600kVA,过电流保护时限大于0.5s<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">31、应急电源与正常电源之间(    )采取防止并列运行的措施。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">A、宜    B、应该    C、可以     D、必须<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">32、在并联电容组中,放电器与电容器组的连接方式为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">   A、放电器串联一个限流电阻后与电容器并联<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">   B、放电器、限流电阻、电容器三者串联<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">   C、放电器与电容器直接并联<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">   D、放电器与电容器组串联<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">33、屋外油浸式变压器的油量在<st1:chmetcnv UnitName="kg" SourceValue="600" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">600kg</st1:chmetcnv>以上的本回路充油电气设备之间的防火净距应不小于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">A.<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10m</st1:chmetcnv>    B.<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="6" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">6m</st1:chmetcnv>    C.<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5m</st1:chmetcnv>    D.<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="4" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">4m</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">34、PLC在执行程序时所用到的状态值来源于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、实际输入口        B、输入映像寄存器和输出映像寄存器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">C、输出锁存器        D、定时监视器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">35、有火灾危险的场所<st1:chmetcnv UnitName="l" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2l</st1:chmetcnv>区防护等级至少应为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、IP43    B、IP<st1:chmetcnv UnitName="C" SourceValue="44" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">44    C</st1:chmetcnv>、IP54     D、IP21<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">36、电动机的温升时间常数τ值,对小型电机一般为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、0.5h    B、40~60min    C、1~2h      D、3~4h<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">37、对于电力元件绝缘材料,其绝缘等级B的允许工作温度为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">A、<st1:chmetcnv UnitName="℃" SourceValue="90" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">90℃</st1:chmetcnv>     B、<st1:chmetcnv UnitName="℃" SourceValue="105" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">105℃</st1:chmetcnv>      C、<st1:chmetcnv UnitName="℃" SourceValue="120" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">120℃</st1:chmetcnv>      D、<st1:chmetcnv UnitName="℃" SourceValue="130" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">130℃</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">38、对单相接地故障,当接地电流(指自然接地电流)大于(    )时,应装设单相接地保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      A、<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="20" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">20A</st1:chmetcnv>       B、<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10A</st1:chmetcnv>       C、<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5A</st1:chmetcnv>       D、<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2A</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">39、保护用电压互感器PT开口三角正常时测量电压最接近(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A、0V     B、10~15V    C、30~50V     D、60~100V<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">40、保护用电流互感器CT一般按(    )曲线进行校验计算。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      A、10%倍数         B、15%倍数<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      C、20%倍数         D、30%倍数<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">二、多选题(共30题,每题分值为2分。多选、少选、不选、错选,均不得分!)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、符合下列情况之一时,宜采用绕线转子电动机(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  A、重载起动的机械,选用笼型电动机不能满足起动要求或加大功率不合理时<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  B、调速范围不大的机械,且低速运行时间较短<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -30pt; mso-char-indent-count: -2.5">  C、机械对起动、调速及制动无特殊要求时,应采用笼型电动机,但功率较大且连续工作的机械,当在技术经济上合理时<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  D、交流电源消失后必须工作应急机组<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、火灾探测器的选择,应符合下列(    )要求。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    A.对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B.对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C.对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    D.对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、电缆用防火阻燃材料产品的选用。应符合下列规定(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -30pt; mso-char-indent-count: -2.5">  A.用于阻止延燃的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效自熄性<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  B.用于电力电缆的难燃、耐火槽盒,应确定电缆截流能力或有关参数<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  C.用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极限不低于lh的要求,且耐火温度不宜低于<st1:chmetcnv UnitName="℃" SourceValue="1000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1000℃</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  D.防火涂料、包带应按施加于电缆上的使用特性,符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法》试验要求的有关规定<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4、交流笼型和绕线转子电动机采用能耗制动,制动转矩的大小取决于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、直流励磁电的In大小    B、电动机的转速<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C、电动机定子空载电流     D、制动电阻Re上的能量损耗<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5、房间高度4<h≤<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="6" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">6m</st1:chmetcnv>,适合该房间的点型火灾探测器可能有(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      A.感烟探测器            B.一、二、三级感温探测器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">C.一、二级感温探测器    D.火焰探测器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.5pt; mso-char-indent-count: 3.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6、在有线电视系统中,当传输干线的衰耗大于100dB时,应采用(    )方式。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.甚高频(VHF)与超高频(UHF)直接传输<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B.甚高频(VHF)传输<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    c.邻频传输<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    D.上述三种均可<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">7、测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组。若受条件限制需共用电流互感器同一个二次绕组时。应按下述(    )原则配置。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.保护装置接在仪表之前,避免校验仪表时影响保护装置工作<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B.电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又未设有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差仍应不大于10%<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C.电流互感器的二次回路应有一个接地点,宜在配电装置处经端子接地。差动保护装置与几组电流互感器连接时,宜在保护屏上经端子接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    D.电流互感器的二次回路一般不进行切换,当需要时,应采取防止开路的措施<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8、直埋敷设电缆的外护层选择,应符合(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带铠装<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B.在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C.白蚁严重危害且塑料电缆未有尼龙外套时,可采用金属套或钢带铠装<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    D.穿越农田电缆应有钢丝铠装<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">9、下列(    )电源可作为应急电源。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.独立于正常电源的柴油发电机组<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B.供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C.风力发电设备<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    D.蓄电池<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">10、如题图所示,直流电的时间/电流不安全区域为(    )。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 20079710421152.jpg </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 90pt; mso-char-indent-count: 7.5"><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 189pt; mso-char-indent-count: 18.0">通过人体的电流I<SUB>B</SUB>/mA<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 126pt; mso-char-indent-count: 10.5">  直流电的时间/电流效应区域的划分<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">         A、DC-1    B、DG<st1:chmetcnv UnitName="C" SourceValue="2" HasSpace="True" Negative="True" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">-2    C</st1:chmetcnv>、DG-3    D、DG-4<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">11、防误装置的五防功能包括(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A.防止误分、误合断路器                     <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 1.5">B.防止带负荷拉、合隔离开关<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   C.防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关)     <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 1.5">D.防止带电挂(合)接地线(开关)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">12、下列设备的配电线路,宜设置漏电电流动作保护的是(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  A、手握式及移动式用电设备<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  B、建筑施工工地的用电设备<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  C、环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  D、住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  E、由TT系统供电的用电设备<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">13、高层建筑中庭防火分区应按上下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列(  )规定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  A.房间与中庭回廊连通的门窗,应设置自行关闭的乙级防火门窗<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 1.14gd">B.与中庭连通的过厅、通道等,应设置乙级防火门或耐火极限大于2h的防火卷帘分隔<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  C.中庭每层回廊应设有最大喷水灭火系统<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  D.中庭每层回廊应设有火灾自动报警系统<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">14、每台交流电动机应分别装设相间短路保护和接地故障保护。当符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套短路保护电器和接地故障保护电器(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.总计算电流不超过<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="20" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">20A</st1:chmetcnv>,且允许无选择地切断时<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 2.28gd">B.工艺上要求必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C.短路保护兼作接地故障保护时,应在每个不接地的相线上装设保护器件<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 2.28gd">D.当电动机的短路保护器件满足要求时,应兼作接地故障保护。在TN系统中的末端线路,通常采用一套短路和接地故障保护电器完成这两种功能<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">15、在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列(    )规定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.当梁突出顶棚的高度小于<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="200" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">200mm</st1:chmetcnv>时,可不计梁对探测器保护面积的影响<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B.当梁突出顶棚的高度超过<st1:chmetcnv UnitName="mm" SourceValue="600" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">600mm</st1:chmetcnv>时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C.当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按规范规定计算探测器的设置数量<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">D.当梁间净距小于lm时,可不计梁对探测器保护面积的影响<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">16、火灾自动报警系统的供电要求应符合(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B.火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C.火灾自动报警系统中的CRT显示器、消防通信设备等的电源,宜由UPS装置供电<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">D.火灾自动报警系统主电源的保护开关应不采用漏电保护开关<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">17、综合布线系统交接式配线的优点是(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    A.各个楼层电缆线路互不影响,如发生障碍,则涉及范围较少,只是相邻楼层<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B.改造较为容易<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C.减少了交接箱和电缆长度,工程造价较低<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    D.提高了主干电缆芯线使用率,灵活性较高,线对可以调度使用<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">18、电压回路继电保护设置要求为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    A.电压互感器的一次侧隔离开关断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B.电压互感器二次侧中性点或线圈引出端之一应接地。对llOkV直接接地线的电压互感器,应设置公共接地点,接地点宜设在控制室内,并应牢固焊接在小母线上<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C.向交流操作的继电保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器应通过击穿熔断器接地。采用B相直接接地星形接线的电压互感器,其中性点也应通过击穿熔断器接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 2.28gd">D.在电压互感器二次绕组接地线上应不安装有开断可能的设备。当采用B相直接接地,熔断器或自动开关应装在线圈引出端子接地点之间<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">19、验算导体用的短路电流,应按下列情况(    )进行计算。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.在电气连接的网络中应计及具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B.除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻可略去不计<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C.确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    D.导体的动稳定、热稳定,可按三相短路验算,当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况验算<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">20、电缆的计算长度,应包括实际路径长度与附加长度。附加长度,宜计入下列因素的是(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.35kV电压电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B.在爆炸性气体环境,应在同一路径的同一结构管、沟或盒中敷设<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C.终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电线引至设备或装置所需的长度<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt">D.电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">21、关于蓄电池充电间的设计正确的有(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    A、充电间应通风良好。当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,每小时通风换气次数不小于8次<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B、防酸式铅酸蓄电池充电间内的电气照明,应采用增安型照明器。该充电间内应不装设开关、熔断器或插座等可能产生火花的电器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C、充电间内的固定式线路,应采用铜芯绝缘线穿焊接钢管敷设或铜芯塑料护套电缆,并有防止外界损伤的措施<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    D、充电间内的移动式线路应采用铜芯轻型橡套电缆<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">22、控制电缆金属屏蔽的接地方式。应符合(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  A.计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  B.除需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采  用两个接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地,双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点、两点接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  C.两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  D.需降低电气干扰的控制电缆,可在工作芯数外增加一个接地的备用芯<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">23、如因短路电流较小,熔断器的熔断时间大于起动设备的动作时间,满足不了选择性的要求时,可以采用下列措施(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A.改用快速动作的断路器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B.加大电线截面积<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C.选用较大分断电流的起动设备<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    D.提高分断能力<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">24. 低压配电系统,宜用放射式配电方式的为: <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; mso-char-indent-count: 2.5">A、用电设备容量较大;                B、用电负荷性质重要; <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; mso-char-indent-count: 2.5">C、有特殊要求的车间、建筑物内;      D、用电设备彼此靠近。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">25、通断电路正常工作电流的操作电器可采用负荷开关及断路器,还可采用电器有(    ): <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、继电器     B、接触器     C、半导体电器     D、熔断器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">26、某区域变配电所,设计外线绝缘子的绝缘配合时,需考虑的条件是? <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、操作过电压    B、工频过电压    C、雷电过电压    D、工频电压<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">27、中小型户外变压器电流一次侧常使用跌落熔断器。跌落熔断器有如下功能(   ) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、 限制工作电流     B、投切功能     C、保护     D、隔离<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">28、低压电容屏至少应安装哪些仪表装置(    ) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、电流表     B、功率因数表     C、无功功率表     D、电压表<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">29、以下哪些措施可以作为风机、水泵类负载的节电措施?(    ) <o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、采用变频调速控制电动机的转速,实现水泵流量的调节;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B、更换大电机,使风机、水泵电机负载率小于50%。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    C、选择高精度的流量检测装置,准确测量风机、水泵流量;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    D、采用液力偶合器控制风机、水泵电机的转速,实现风机风量,水泵流量的调节;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 18.0pt">30、采用“运算曲线法”计算短路电流,其近似计算时假定的条件是(  )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -36.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: list 54.25pt" align=left>                A、所有电源的电动势相位角相同<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -36.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: list 54.25pt" align=left>                B、各元件的感抗为一常数<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -36.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: list 54.25pt" align=left>                C、电路中总电阻<v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 15pt; HEIGHT: 17.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image003.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>小于总电抗<v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 18pt; HEIGHT: 17.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image005.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>的三分之一时,应计入有效电阻<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -36.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: list 54.25pt" align=left>                D、电路电容和变压器励磁电流略去不计<STRONG>[/LOGIN]</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -36.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: list 54.25pt" align=left><STRONG>内容[/</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -36.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: list 54.25pt" align=left><o:p></o:p></P><BR>
     
 楼主| 发表于 2007-9-7 10:44:49 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础试题

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt" align=center><STRONG><FONT size=3>电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题(下午卷)</FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt" align=center><STRONG><FONT size=3><o:p></o:p></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT size=3>作者:洪滨</FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>[LOGIN]<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">一.单选题(共40题,每题分值为1分)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt" align=left><o:wrapblock><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 1; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 17pt" type="#_x0000_t75" o:allowincell="f"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\YEA7~1.XNJ\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.wmz"></v:imagedata><w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap></v:shape><v:shape id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 2; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 9pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 17pt" type="#_x0000_t75" o:allowincell="f"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\YEA7~1.XNJ\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.wmz"></v:imagedata><w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap></v:shape></o:wrapblock><BR style="mso-ignore: vglayout" clear=all>1、某变电所有一台额定容量为8000kVA的电力变压器,其空载损耗为10.9kW,短路损耗为52.8kW,变压器负载系数为0.475,当变压器二次侧负载功率因数                  cosφ=0.9时,该变压器的效率为多少?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">     A、90.5%;   B、97.2%;   C、99.3%;   D、85.4%。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">2、一台水泵用交流异步电动机安装在距供电点<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="300" UnitName="米">300米</st1:chmetcnv>的水井附近。电机额定容量为10kW,额定电压380V,额定电流<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="21.4" UnitName="a">21.4A</st1:chmetcnv>,空载电流为额定电流的35%。为了减少线路损失,拟在该电机附近安装一组补偿电容,问:下列哪一个为最合适的无功功率补偿量?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">    A、4.9 kvar;   B、5.5 kvar;   C、3.5 kvar;   D、6.0 kvar。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">3、异步电动机空载时,功率因数很低。负载逐渐增加时,功率因数上升。当异步电动机(  )额定负载时,功率因数达到最大值。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">    A、接近;     B、达到;     C、超过5%;     D、超过7%。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">4、在同步电动机中,调整励磁电流可以调整功率因数。在任何负载下,当功率因数调整为(   )时,定子电流最小。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">     A、1;     B、0;     C、超前;     D、滞后。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">5、某三相变压器的额定电压为10kV/0.4kV,该变压器电压降低10%后,变压器的铁损为该变压器接在10kV母线时铁损的多少倍?     </P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">     A.P'<SUB>Fe</SUB>=0.46P<SUB>Fe</SUB>; <SUB>   </SUB>B.P'<SUB>Fe</SUB>=0.9P<SUB>Fe</SUB>;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">     C.P'<SUB>Fe</SUB>=0.81P<SUB>Fe</SUB>;       D.P'<SUB>Fe</SUB>=1.11P<SUB>Fe</SUB><FONT face=宋体>。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">6、电器的最高工作电压<FONT color=#000000><EM>U</EM><SUB>max</SUB></FONT>应(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">A. 等于系统额定电压;              B. 不低于所在回路的最高运行电压;      <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">C. 不低于所在回路的持续运行电压;  D. 不低于系统额定电压。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">7、应用电器的额定电流<EM>I<SUB>n</SUB></EM>是指(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">A. 大于所在回路的最大工作电流;                   <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">B. 等于所在回路最大运行方式下的工作电流;         <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">C. 不低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流;         <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">D. 不低于所在回路可能的最大冲击电流。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">8、检验高压断路器开断能力的开断电流应取(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">A. 断路器实际开断时间的短路电流;B. 短路冲击电流;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">C. 短路动稳定电流;              D. 额定短路电流。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">9、检验电器短路热稳定所用的计算时间应为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">A. 继电保护装置主保护动作时间;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">B. 继电保护装置后备保护动作时间加断路器全分闸时间;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">C. 继电保护装置主保护动作时间加断路器全分闸时间;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">D. 断路器全分闸时间。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">10、U<SUB>X</SUB>为系统额定电压,供保护、计量综合使用的电压回路由三台单相电压互感器接在一次相电压上组成。则该电压互感器的一次电压和二次电压应分别选择为(    )。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、 <EM>U<SUB>x</SUB></EM>/3<SUP>0.5</SUP>,100;    B、 <EM>U<SUB>x</SUB></EM>/3<SUP>0.5</SUP>,100/3<SUP>0.5</SUP>;     C、 <EM>U<SUB>x</SUB></EM>,100;   D、 <EM>U<SUB>x</SUB></EM>,100/3<SUP>0.5</SUP></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0">11、医院按医疗电气设备与人体接触状况的场所分为0,1,2组场所,采用TT系统时,1组和2组在采用自动切断供电保护措施应满足以下要求:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">A.<I>I</I><SUB>a</SUB>·<I>R</I><SUB>A</SUB>≤50V;              B.<I>I</I><SUB>a</SUB>·<I>R</I><SUB>A</SUB>≤25V;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">C.<I>I</I><SUB>a</SUB>·<I>Z</I><SUB>s</SUB>≤U0;                D.<I>I</I><SUB>a</SUB>·<I>Z</I><SUB>s</SUB>≤U0/2。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0"><I>其中:I<SUB>a --------- </SUB>保护电器的动作电流,A;<o:p></o:p></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 79.3pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 6.61"><I>R<SUB>A --------- </SUB></I><I>保护线和接地极电阻之和,</I><I>Ω;<o:p></o:p></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 84pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 7.0"><I>Z<SUB>s ---------</SUB></I><I>包括相线和PE线在内的故障回路阻抗,</I><I>Ω<o:p></o:p></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 13.75pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .09gd">12、在采用SELV(安全特低电压)防护做为电击防护措施时,下列哪项措施是不正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">A.SELV电路的电源采用安全隔离变压器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">B.SELV电路与其他电路实行电气隔离<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">C.外露可导电部分应连接低压系统保护导体上;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">D.插座不能插入其他电压的插座内。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">13、不同负荷等级的供电要求,下列条件中哪组是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 33pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 2.0gd">Ⅰ.一级负荷应用由两个电源供电,当一个电源发生故障,另一个电源不应同时受到损坏;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0">Ⅱ.一级负荷中特别重要负荷,除一个正常电源供电外,尚应增设应急电源;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0">Ⅲ.二级负荷宜电两回线路供电;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 33pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 2.0gd">Ⅳ.同时供电的两回及以上供配电线路中,一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">A.Ⅰ、Ⅱ;                     B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 72pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 6.0">C.Ⅰ、Ⅲ 、Ⅳ;                D.Ⅱ、Ⅳ。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">14、某加工厂有小批生产的冷加工机床组,接于380V线路上的三相交流电动机:6台5kW的,8台4.5kW的,15台2.8kW的(设备均为同一类型,其需要系数为0.16,cosφ=0.5。)用需要系统法计算线路负荷为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">A、108kVA;                    B、29.89kVA;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 72pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 6.0">C、17.28kVA;                  D、34.56kVA。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">15、确定用电单位的供电电压等级,下列哪一种考虑是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">A.用电设备台数的多少;          <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">B.用电单位的技术经济指标;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">C.供电线路的路径及架设方式;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0">D.用电设备的额定电压、对供电电源可靠性的要求经技术经济比较确定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 13.95pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .11gd">16、笼型电动机采用全压起方式时,除其机械能承受电动机起动时的冲击转矩、电机制造厂对起动方式无特殊规定外还应考虑下列哪一条件?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">A.配电导线的截面;              B.配电母线的电压降;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0">C.保护电器的动作;              D.电动机的温升。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 16.25pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .33gd">17、配电母线上未接照明或其它对电压波动较敏感的负荷,并且交流电动机不频繁起动时,配电母线上的电压不应低于额定电压的百分之多少?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0">A、90%;        B、85%;       C、80%;        D、95%。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">18、工程中,110kV隔离开关配置接地闸刀时,下列哪一条原则是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">A.其接地闸刀必须进行动、热稳定校验;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">B.如主隔离开关满足要求,其接地闸刀不必校验;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">C.如主隔离开关满足要求,其接地闸刀仅校验其热稳定;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0">D.应根据其安装地点确定是否校验接地闸刀的动、热稳定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">19、不宜在同一层电缆桥架上敷设电缆,下列答案中哪些是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0">Ⅰ.1kV以上和1kV以下的电缆。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0">Ⅱ.同一路径向一级负荷供电的双回路电源电缆。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0">Ⅲ.正常电源与应急电源电缆线路。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0">Ⅳ.强电电缆和弱电电缆。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.0">A.Ⅰ、Ⅲ;                     B.Ⅲ、Ⅳ;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.0">C.Ⅰ、Ⅲ 、Ⅳ;                D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">20、选择户外导体时,易产生微风振动的导体是:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">A.矩形母线;                        B.多片矩形母线;    <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24.05pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-para-margin-left: 2.29gd">C.槽形母线;                        D.管形母线。<B><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">21、最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。持续工作回路的缆芯工作温度,应不超过电缆最高允许温度,对于10kV及以下交联聚乙烯绝缘电在正常运行时,其最高允许温度为多少?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">A.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="70" UnitName="℃">70℃</st1:chmetcnv>;        B.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="75" UnitName="℃">75℃</st1:chmetcnv>;       C.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="80" UnitName="℃">80℃</st1:chmetcnv>;        D.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="90" UnitName="℃">90℃</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">22、选择用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器时,其第三绕组电压应为;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、100V;  B、100/3V;  C、100/3<SUP>0.5</SUP>V;  D、1000V或100/3<SUP>0.5</SUP>V。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">23、上下级安装的剩余电流保护电器需要具有选择性时,其位于电源侧电器的额定剩余动作电流应至少是位于负载侧的几倍?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">A.1倍;        B.2倍;       C.3倍;        D.4倍。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">24、在架空输电线路上,设架空避雷线。已知架空避雷线的高度为<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="20" UnitName="m">20m</st1:chmetcnv>,当使用图1计算保护范围时,试确定保护用θ及高度影响系数P,那种选择是正确的;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">A、<I>θ</I>=45°,<I>P</I>=1;            B、<I>θ</I>=25°,<I>P</I>=1;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0">C、<I>θ</I>=45°,<I>P</I>=5.5/h<SUP>0.5</SUP>;        D、使用滚球法。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 144pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 12.0"><o:p>[UPLOAD=jpg,5.44,157,157,175]20079710483152.jpg[/UPLOAD]</o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 132pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 11.0; tab-stops: 99.75pt">图1 单根避雷线的保护范围<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">25、下列哪一种说法是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0">A、变电所内不同用途、不同电压电气装置应分别设置   接地装置;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 1.14gd">B、为检查接地装置的接地电阻是否达到要求值,实测的接地电阻还必须考虑季节系数的影响;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 1.14gd">C、某变电所为10kV不接地系统,其接地装置所在地的土壤电阻率为400Ω·m,对其接地装置的跨步电压的要求是:不应超过150kV;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 1.14gd; tab-stops: 99.75pt">D、总长度一定的各种形状的水平人工接地极中,以长方形水平人工接地极的接地电阻为最小。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.8pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0">26、某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="60" UnitName="mm">60mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>× <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="60" UnitName="mm">60mm</st1:chmetcnv>2,材料为<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="40" UnitName="mm">40mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>×<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="40" UnitName="mm">40mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>扁钢,埋入深度为<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".8" UnitName="m">0.8m</st1:chmetcnv>,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kVA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 99.75pt">A、140V;        B、160V;       C、200V;        D、300V。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 144pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 12.0; tab-stops: 99.75pt"><o:p>[UPLOAD=jpg,2.24,99,99,110]20079710484452.jpg[/UPLOAD]</o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 72pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 6.0; tab-stops: 99.75pt">图2 方孔接地网(等距圆角方格,n=4)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.5pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .16gd">27、线光源的直射光对任意平面上一点昭度计算,应采用下述方法中的哪个方法中的哪个才是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.85pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-left: .08gd">A、平方反比法;  B、形状因数法; C、方位系数法;  D、利用系数法。<B><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.57"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none">28、某照明系统图(如图3所示),指出图中有几处不符合规范要求?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-layout-grid-align: none">A、一处    B、二处    C、三处    D、四处<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center><o:p>[UPLOAD=jpg,11.54,440,440,107]2007971049252.jpg[/UPLOAD]</o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align=center>图3 某照明系统图<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><B><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.15pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .13gd">29、水泵的机械工艺参数:流量<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".5" UnitName="m3">0.5m<SUP>3</SUP></st1:chmetcnv>/s,水头<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="25" UnitName="m">25m</st1:chmetcnv>,主管水头损失<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="10" UnitName="m">10m</st1:chmetcnv>。其电动机功率计算值得最接近以下何项数值?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 58.5pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.57"><I>注:传动效率η<SUB>e</SUB>取1;水泵效率η取0.8;裕量系数κ取1.05。<o:p></o:p></I></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.85pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-para-margin-left: .08gd; tab-stops: 99.75pt">A、214.7kW;      B、180.2kW;     C、171.7kW;     D、225.3kW。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt">30、在电动机工作S1~S8中,S1属于以下哪种工作制?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">A.断续周期工作制;           B.连续周期工作制;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.85pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.0; mso-para-margin-left: .08gd; tab-stops: 99.75pt">C.短时工作制;               D.连续工作制。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 15.55pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .26gd">31、当直流电动机采用恒转矩或恒功率调速时,其转子发热与一列物理量的关系为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">A.与电动机转速和电动机输出转矩的乘积成正比;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">B.与电动机输出功率成正比;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">C.与电动机电枢电压与电流乘积成正比;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">D.与转子电流平方成正比。<B><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.57"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 16.6pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .36gd">32、试问:①电磁转差离合器调速,②液力耦合器调速,分别属于哪一种调速方式?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">A、①改变极对数P;②改变转差率S;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">B、①改变转差率S;②改变极对数P;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">C、①改变频率<v:shape id=_x0000_i1041 style="WIDTH: 8.25pt; HEIGHT: 17.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\YEA7~1.XNJ\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image030.wmz"></v:imagedata></v:shape>;②改变频率<v:shape id=_x0000_i1042 style="WIDTH: 8.25pt; HEIGHT: 17.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\YEA7~1.XNJ\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image032.wmz"></v:imagedata></v:shape>;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.57">D、①改变转差率S;②改变转差率S;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt">34、PID控制算法表示调节器输出U(t)与误差e(t)之间的关系:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.57">[UPLOAD=jpg,4.11,270,270,49]2007971745583.jpg[/UPLOAD]<BR>以下哪一项描述是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.57">A、K<SUB>p</SUB>e(t)为比例分量,用以快速抑制误差;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.57">B、[UPLOAD=jpg,1.69,77,77,42]2007971175352.jpg[/UPLOAD]为积分量,同以抑制误差上升趋势;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.57">C、[UPLOAD=jpg,1.80,80,80,42]200797175083.jpg[/UPLOAD]为微分分量,用以最终消除误差;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.57">D、K<SUB>p</SUB>为比例分量,用以放大误差。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 71.15pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 5.56">(答案:A)<B><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.57"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 15.45pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .25gd">35、有线电视系统一前端的宽带混合放大器,其标称最大输出电平为110dBμV,系统传输的频道数为12,分配给前端的交扰调制比为0.2,试求前端输出电平的设计值,下列哪一个答案是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; TEXT-INDENT: 78.85pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 6.57">A、96.2 dBμV;                 B、95.2 dBμV;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 72pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 6.0; tab-stops: 99.75pt">C、94.2 dBμV;                 D、93.2 dBμV。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: widow-orphan" align=left>36、若该厂10kV系统有功计算负荷4000kW,无功计算负荷为3000kvar,其年平均有功负荷系数0.75,年平均无功负荷系数0.8,如果用并联电容将其功率因数补偿到0.95计算应加并联电容容量。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: widow-orphan" align=left>A、1419 kvar   B、1660 kvar   C、2213 kvar   D、1809 kvar <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: widow-orphan" align=left>37、若10kV系统所选并联电容器额定电流<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="88" UnitName="a">88A</st1:chmetcnv>,计算电容器回路电流及导体长期允许截流量应不小于下列: <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.85pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 4.0; mso-para-margin-left: .08gd; tab-stops: 99.75pt">A、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="88" UnitName="a">88A</st1:chmetcnv>     B、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="118.8" UnitName="a">118.8A</st1:chmetcnv>     C、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="132" UnitName="a">132A</st1:chmetcnv>     D、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="100" UnitName="a">100A</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: widow-orphan" align=left>38、高压系统并联电容器组应采用下列哪种接地方式: <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 12pt; TEXT-ALIGN: left; mso-char-indent-count: 1.0; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: widow-orphan" align=left>A、三角形接地                 B、中性点不接地单星形接线或双星型接线 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.85pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-left: .08gd; tab-stops: 99.75pt">C、中性点经消弧线圈接地星型接线  D、中性点直接接地星型接地<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-layout-grid-align: none; mso-pagination: widow-orphan" align=left>39、已知污水处理厂10kV电源中性点经消弧线圈接地,请问电缆绝缘水平最经济合理应取多少,说明原因 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.85pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: .08gd; tab-stops: 99.75pt">A、6/10KV   B、10/10KV   C、8.7/10KV   D、6.3/10KV<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.8pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">40、在电力系统正常运行条件下,用电设备端子处电压偏差允许值为: <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0">A、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为±5%。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0">B、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;无特殊要求时为±5%。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0">C、电动机为±5%;照明在一般工作场所为+5%、-10%;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">无特殊要求时为+5%、-10%。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 1.0; tab-stops: 99.75pt">D、电动机为±5%;照明在一般工作场所为±5%;无特殊要求时为+5%、-10%。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt; tab-stops: 99.75pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 20pt; mso-line-height-rule: exactly">二、多选题(共30题,每题分值为2分。多选、少选、不选、错选,均不得分!)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、下列关于熔断器的描述正确的有(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、用熔断器保护的电器可不验算热稳定; <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">B、用熔断器保护的电器可不验算动稳定; <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">C、用熔断器保护的电压互感器回路可不验算热稳定; <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">D、用熔断器保护的电压互感器回路可不验算动稳定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">2、单相三孔插座的接线,以下说法正确的是(     )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      A、面对插座时,插座右孔与相线连接,左孔与N线连接<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      B、面对插座时,插座右孔与N线连接,左孔与相线连接<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      C、面对插座时,插座右孔与相线连接,上孔与N线连接<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">      D、面对插座时,插座左孔与相线连接,上孔与PE线连接<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3、以下各项属于强制执行标准条文的是:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">A、应急电源和正常电源之间必须采取防止并列运行的措施;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">B、在操作性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明设;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">C、动力负荷专用蓄电池组的电压宜采用220V;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">D、电气线路的工作零线不得作为保护接地线用。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4、以下属于我国安全电压的是:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A.AC60V;     B.AC24V;     C.AC12V;     D.AC6V。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5、狭窄的可导电场所,应采用下列哪些措施,进行防直接触电保护?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">A、采用遮拦或外护物防护,其外壳防护等级不应低于IP2X;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">B、加以绝缘,其耐受试验电压为500V,历时1min;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">C、采用阻挡物;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">D、置于伸臂范围以外。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6、下列叙述中,哪几个答案是不完全正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">A、35kV变电所包括35/10kV变电所和10/6kV变电所;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">B、35kV变电所包括35/10(6)kV变电所和6/0.4kV变电所;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">C、35kV变电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.4kV变电所;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">D、35kV变电所包括35/10kV变电所和10/0.4kV变电所。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.1pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .2gd">7、110kV配电装置当出线回路数超过5回时,一般采用双母线接线,其比母线接线的优点为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、当母线故障或检修时,隔离工关作为倒换操作电器,不易误操作;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">B、增加一组母线,各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">运行灵活性高;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">C、通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修母线面不致使<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">供电中断;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">D、接线简单清晰,便于采用成套装置。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0">8、低压配电设计中,所选用的电器,除符合国家现行有关标准外,下列的哪几个要求是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 2.28gd">A、电器的额定电压应与所在回路的标致称电压相适应,其额定电流不应小于该回路的计算电流;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">B、电器应满足短路条件下的动、热稳定的要求;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">C、可不考虑所在回路电源频率的要求;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">D、均按正常环境条件选择。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">9、室内机械维修的断电用的电器应满足的要求,其中哪几项是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-char-indent-count: 4.57">A、应接入主电源回路内,N相可不断开;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-char-indent-count: 4.57">B、断开的触头之间的电气间隙应该是可见的或明显的;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-char-indent-count: 4.57">C、电器的设计和安装应该防止意外的闭合;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 54.85pt; mso-char-indent-count: 4.57">D、电器或电器用的控制开关应是自动操作的。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.95pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .09gd">10、电缆通过不均匀沉降的回填土地段受力较大的场所时,不宜采用以下哪一种数设?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 90.85pt; mso-char-indent-count: 7.57">A、直埋;                B、穿钢管;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 90.85pt; mso-char-indent-count: 7.57">C、穿混凝土;            D、穿可挠性塑料管。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 13.85pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .1gd">11、6~110kV线路过电流保护装置的动作电流整定值应躲过哪几个电流是不正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、躲过线路的计算电流;     B、躲过线路的三相短路电流<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">C、躲过线路的两相短路电流; D、躲过线路的过负荷电流。<B><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 14.6pt; TEXT-INDENT: -12.8pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .17gd">12、对变配电所装设的用于并联电容器装置的投切装置,下列哪一个要求是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、对于高压并联电容器装置,当日投不超过三次时,宜采用手动投切;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">B、对于低压并联电容器装置的自动投切,可用时间参数作为控制量;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 3.42gd">C、对于低压并联电容器装置,当设有自动投切装置时,不应设置改变投切方式的选择开关,以防误投、误合;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 47.9pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: 3.42gd">D、自动投切装置一般不设置自动重合闸,只有当无功要求严格的场合才考虑装设。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0">13、电气接地分为功能性接地、保护性接地两大类,下列哪些接地属于保护性接地?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-char-indent-count: 5.57">A、工作接地;                B、信号接地;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-char-indent-count: 5.57">C、防静电接地;              D、防雷接地。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 13.25pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .12gd"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 13.25pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .12gd">14、起重行车上方的低压配电裸导体至起重行车平台铺板的净距以下哪一个数据是正确的。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.9pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-left: 3.42gd">A、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="1.8" UnitName="m">1.8m</st1:chmetcnv>;     B、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2" UnitName="m">2.0m</st1:chmetcnv>;     C、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2.3" UnitName="m">2.3m</st1:chmetcnv>;      D.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2.5" UnitName="m">2.5m</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">15、游泳池装设水下照明灯时,下列规定哪些是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、灯具的防护等级,应为IPX8;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">B、应采用标准电压不超过60V的低压供电;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">C、水下照明灯的安装位置,应保证从灯具上边缘至正常水而不低于<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".5" UnitName="m">0.5m</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">D、对于浸在水中才能安全工作的灯具,应采取低水位断电措施。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0">16、35/10kV变电所,两回35kV架空进线,设二台主变,型号S9-6400/35,在屋内双层布置(主变,10kV配电室,电容室,维修备件布置在一层;35kV配电室,控制室在二层)。问该35/10kV变电所选址应考虑:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0">A、靠近负荷中心                    B、交通运输方便<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0">C、环境宜无明显污秽,如空气污秽时  D、所址标高宜在百年一遇高水位上<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0">17、某车间有一台不频繁起动的鼠笼型交流异步电动机,电气参数为:额定功率160kW,额定电压:交流三相380V,额定功率因数 0.85,额定效率0.93,额定起动电流倍数 7倍。该电动机由一台额定容量500 kVA,电压10/0.4 kV,阻抗电压4%的变压器供电。问以下哪一种起动方式可以选用作为鼠笼型交流异步电动机的起动方式?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">A、转子串频敏变阻器起动;       B、全压起动;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">C、自耦变压器起动;            D、变频起动。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-line-height-alt: 1.3pt; tab-stops: 18.0pt">18、在用标幺值计算短路电流的总阻抗时,下列哪些要求是正确的(  )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -0.3pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 1.3pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: -.03gd; tab-stops: list 54.25pt" align=left>A、所有阻抗必须换算到同一基准容量下的标幺值;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -0.3pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 1.3pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: -.03gd; tab-stops: list 54.25pt" align=left>B、各电器元件直接用样本上的标幺值;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -0.3pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 1.3pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-para-margin-left: -.03gd; tab-stops: list 54.25pt" align=left>C、基准电压用各元件所在级的平均电压;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 13pt; TEXT-INDENT: 12pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-para-margin-left: 1.24gd">D、基准电压用各元件所在级的标称电压。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">19、自然功率因数达不到O.9,可采取人工补偿的办法,补偿原则为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  A、高、低压电容器补偿相结合,即变压器和高压用电设备的无功功率由高压电容器来补偿,其余的无功功率则需按经济合理的原则对高、低压电容器容量进行分配。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  B、分散与集中补偿相结合,对距供电点较远且无功功率较大的采用就地补偿,对用电设备集中的地方采用成组补偿,其他的无功功率则在变电所内集中补偿。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  C、固定与自动补偿相结合,即最小运行方式下的无功功率采用固定补偿,经常变动的负荷采用自动补偿。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  D、对于负荷率不大于0.7及最大负荷不大于90%的绕线转子异步电动机,必要时可使其同步化。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">20、符合下列(    )情况之一时,用电单位宜设置自备电源。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  A、需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时或第二电源不能满足一级负荷的条件时;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  B、设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  C、有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术可靠、经济合理时;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  D、所在地区偏僻,远离电力系统,设置自备电源经济合理时。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">21、关于低压配电设计中,下列说法正确的有(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B、在TN-C系统中,严禁断开PEN线;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C、每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    D、在爆炸性气体环境2区内的单相网络,应使用双极开关同时切断相线及中性线;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">22、供配电系统的设计的基本原则是(    ):<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    A、除一级负荷中特别重要的负荷外,应不按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B、需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压供电。但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C、有一级负荷的用电单位难以从地区电力网取得两个电源而有可能从邻近单位取得第二电源时,宜从该单位取得第二电源<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">    D、同时供电的两回及以上供配线路中一回路中断供电时,其余线路应满足全部一级负荷及二级负荷<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">23、电力主接线设计时,应遵循的有关规定为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  A、配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  B、从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时,应采用断路器;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  C、10kV或6kV母线的分段处宜装设断路器,当不需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时,可装设隔离开关或隔离触头;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 24pt; TEXT-INDENT: -24pt; mso-char-indent-count: -2.0">  D、配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">24、房间高度4&lt;h≤<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="6" UnitName="m">6m</st1:chmetcnv>,适合该房间的点型火灾探测器有(       )<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、感烟探测器              B、一、二、三级感温探测器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">C、一、二级感温探测器      D、火焰探测器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">25、在民用建筑火灾报警系统设计中,下列哪些场所应分别单独划分探测区域?(   )<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、敞开或封闭楼梯间       B、楼梯前室<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">C、管道井                 D、建筑物闷顶<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">26、下列哪些装置属于消防控制设备?(        )<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">B、常开防火门、防火卷帘的控制装置;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">C、电梯回降控制装置;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">D、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">27、在民用建筑中,下列哪些部位应设置消防专用电话分机?(    )<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、消防值班室、消防水泵房;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">B、备用发电机房、配变电室;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">C、主要通风和空调机房、排烟机房;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">D、卫星电视机房。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">28、在电缆工程设计中,电缆外护层的选择。应符合下列要求(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、交流单相回路的电力电缆,不得有未经非磁性处理的金属带、钢丝铠装;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B、在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆,金属套、加强层、铠装上应有挤塑外套,水中电缆的粗钢丝铠装尚应有纤维外被;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C、除低温<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="True" HasSpace="False" SourceValue="20" UnitName="℃">-20℃</st1:chmetcnv>以下环境或药用化学液体浸泡场所,以及有低毒难燃性要求的电缆挤塑外套宜用聚乙烯外,可采用聚氯乙烯外套;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    D、敷设于水下的中、高压交联聚乙烯电缆还宜是有纵向阻水构造。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">29、当地震设防烈度为7度及以上时,安装在室内2层及以上的电气设备应采取(    )防震措施。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、变压器安装时应有防止位移、倾斜的措施;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    B、设备引线和设备间连线直采用软导线,并应适当放松。当采用硬母线时,应有软导线或伸缩接头过渡;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C、电气设备的安装必须牢固可靠,设备安装螺栓应满足抗震要求,当采用焊接时,应验算焊缝的强度;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    D、设备支架在自身重力作用下的固有频率应在12Hz以上。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">30、对冲击性负荷的供电需要降低冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变(不包括电动机启动时允许的电压下降)时,宜采取下列措施(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、采用专线供电<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    B、与其他负荷共享配电线路时,降低配电线路阻抗<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-char-indent-count: -3.0">    C、较大功率的冲击性负荷或冲击性负荷群与对电压波动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    D、对于大功率电弧炉的炉用变压器由短路容量较大的电网供电<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -36.2pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-para-margin-left: -3.45gd" align=left>    E、以上说法都不对</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -36.2pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-para-margin-left: -3.45gd" align=left>[/LOGIN]</P><BR><BR><BR><BR><BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2007-9-7 11:29:20 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础试题

抱歉。由于论坛帖子编辑器开根号和微积分符号打不出来,有几道题选项部分内容只能以图片代替,上传图片中的内容紧跟前后内容,特此说明。还望大家包涵
发表于 2007-9-7 22:28:59 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

谢谢!有答案吗?
     
发表于 2007-9-8 00:15:17 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

对了,站长,能不能搞到前年、去年的真题?我还真的想再看看。
发表于 2007-9-10 22:39:35 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

这个是专业的题,不是专业基础的吧?
     
发表于 2007-9-10 22:57:23 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

站长说的专业基础,是和第二天的专业案例区分的说法,对吧?
     
发表于 2007-9-18 11:32:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-9-18 14:30:12 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

<P>很抱歉,试题答案作者暂时无法提供,还望大家多多包涵。这套模拟题是作者参考往年考题、按作者的理解编就,<STRONG>仅供大家参考!</STRONG>答案及解题过程请大家在解题过程中相互验证,相互帮助。</P>
<P><FONT color=#ff0000>[move]</FONT><FONT color=#f73809><FONT face=黑体><STRONG><FONT size=5>预</FONT></STRONG><FONT size=5><STRONG>祝周末参加考试的朋友们考试顺利!</STRONG></FONT></FONT></FONT><FONT color=red>[/move]</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000></FONT></P>
     
发表于 2007-9-22 19:40:23 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

哈哈哈哈,老大也有为难的时候。
发表于 2007-10-19 10:11:52 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

<P>谢了</P>
<P>下载来做做</P>
<P>准备明年考[em10]</P>
发表于 2007-12-19 16:08:04 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

这么难的啊,没有几个懂,做5年也不知道啊[em13]
发表于 2008-1-10 16:45:29 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

<P>妈妈呀 没有答案啊 做出来也不知道 对错 </P>
<P>算了 下了 等看看书又做 谢谢楼主</P>
发表于 2008-1-15 16:22:35 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]电气注册工程师专业考试专业基础模拟试题

<P>辛苦楼主了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则