账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10105|回复: 20

[规范条文] 关于GB55024中特级负荷电源设置要求的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2023-2-28 15:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2023-2-28 15:43 编辑

3. 1. 3 特级用电负荷应由3个电源供电,并应符合下列规定:
1 3个电源应由满足一级负荷要求的两个电源和一个应急电源组成;
当项目设计常备电源为一路市电(主)+柴油发电机(备),应急电源如何设置?设置两台发电机,一台做备用电源,一台做应急电源还是说设置大容量蓄电池做应急电源;
图示,宣贯列出的均为两路市电的情况
1.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-28 16:17:14 | 显示全部楼层
看错了吧  一级负荷一直是一路市电加发电机组合嘛 两路市电加发电机是特级负荷的做法了
     
 楼主| 发表于 2023-2-28 16:22:17 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-2-28 16:17
看错了吧  一级负荷一直是一路市电加发电机组合嘛 两路市电加发电机是特级负荷的做法了

我想问的是特级负荷只有一路市电的时候怎么做
发表于 2023-2-28 16:24:19 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-2-28 16:22
我想问的是特级负荷只有一路市电的时候怎么做

一路市电+发电机+蓄电池
     
发表于 2023-2-28 16:36:53 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-2-28 16:22
我想问的是特级负荷只有一路市电的时候怎么做

你特级负荷,搞什么一路电源啊。。。
     
发表于 2023-2-28 16:40:21 | 显示全部楼层
想要玩儿特级负荷,那多半都是当地的重点项目,没电源,可研怎么搞的??

没有基础条件,就别瞎喊口号叫特级负荷了!!
     
发表于 2023-2-28 17:02:34 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-2-28 16:22
我想问的是特级负荷只有一路市电的时候怎么做

我们这连住宅都是两路电源进线加发电机了。 你可以直接画两路呗 毕竟高压部分 肯定都是供电拿去二次设计做的

     
发表于 2023-2-28 17:18:00 | 显示全部楼层
必须两个自备电源。不管用两台发电机、还是两套蓄电池逆变、还是一机一电池,两个自备电源必须做到无故障关联性。比如两台发电机如果做在同一机房,按规范精神,不符合要求。
     
发表于 2023-2-28 17:35:09 | 显示全部楼层
这张表已经讲的很清楚,特级负荷必须满足双重市电电源要求。
     
 楼主| 发表于 2023-2-28 17:40:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-28 16:40
想要玩儿特级负荷,那多半都是当地的重点项目,没电源,可研怎么搞的??

没有基础条件,就别瞎喊口号叫 ...

150m以上就算特级负荷了,并没有很罕见了
     
 楼主| 发表于 2023-2-28 17:42:15 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-2-28 17:35
这张表已经讲的很清楚,特级负荷必须满足双重市电电源要求。

宣贯的时候说这只是示例,其他满足条件的供电方案也可以
     
 楼主| 发表于 2023-2-28 17:43:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-2-28 17:35
这张表已经讲的很清楚,特级负荷必须满足双重市电电源要求。

双重电源供电局一直不承诺满足要求,不保证供电绝对可靠
     
发表于 2023-2-28 17:55:00 | 显示全部楼层
如果单从技术角度我认为两种方式都能算作可行
不过双发电机要补充一点就是物理位置完全分开尽量距离拉开。供电线路独立并且严禁并车运行
     
发表于 2023-3-1 08:44:36 | 显示全部楼层
一路市电+柴油发电机1(满足一级负荷),再加一台柴油发电机2(满足特级负荷)。
     
发表于 2023-3-1 08:57:22 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-2-28 17:42
宣贯的时候说这只是示例,其他满足条件的供电方案也可以

说的也是。
如果单纯从技术合理性来说,一路市电+柴发+蓄电池(EPS/UPS)就可以满足特级负荷的要求(参见图集19D706-2第14页方案),一路市电+两台柴发(最好分开单独机房)肯定没问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则