官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
查看全部评分
使用道具 举报
965868274 发表于 2023-2-26 19:18 补充图片
swdswd 发表于 2023-2-26 20:31 走道、门厅、楼梯间.重要的实验室设应急照明 如是洁淨厂房,实验室、其它各室还要设备用照明
965868274 发表于 2023-2-27 08:30 好的,学习了,其他不是实验室的小房间就不用设置了吧
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2023-2-27 09:41 看漏了,你的平面图中有封闭楼梯间,按照建规10.3.1-1要做应急照明。
wangguichao66 发表于 2023-2-27 08:41 现在的建规是要求“人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道”应设置疏散照明, 6月1日GB55037实施后,丙类 ...
swdswd 发表于 2023-2-27 11:22 除了重要场所,不需要设置
965868274 发表于 2023-2-28 10:51 大佬,还有个问题请教一下:那些建筑的普通照明和普通插座要分别设置配电箱,现在我看见我们公司的图纸上 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页