账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14617|回复: 18

[求助] A项--照明配电终端过长回路应复核接地故障保护的灵敏度及压降。

[复制链接]
     
发表于 2023-2-25 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
车间照明长度60米 用的16A断路器,2.5平方电线。图审提了复核灵敏度校验,第一种方法断路器16A,电线改成4平方电线。第二种方法16A断路器加漏电保护,电线仍为2.5平?对不对
TN系统用断路器作为故障防护时电缆最大长度(1).jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-25 11:02:07 | 显示全部楼层
第二种:一定错,原理不对。RCD不是用于短路保护的,而是用于接地故障保护的。只有恰好接地故障形成短路电流时,才可兼用。第一种:不确定,跟你终端配电箱电源侧回路阻抗有关。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-25 11:06:43 | 显示全部楼层
看楼主发了很多贴,有个感受,除了边干边学外,还应该进行系统性的学习。碎片化的知识需要体系化,才能真正成为有用的工具,否则可能成为双刃剑。欲速则不达,实践证明这是真理。
     
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:07:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-25 11:02
第二种:一定错,原理不对。RCD不是用于短路保护的,而是用于接地故障保护的。只有恰好接地故障形成短路电 ...

第一种 应该没问题。16A断路器4平方线 保护距离73M,大于车间60M要求。第二种我是看的条文解释这么说的。不对吗
4.5.1 低压配电设计一般要求配电干线回路设置短路保护和过负荷保护。在实际工程中,终端回路过长,容易忽视因发生接地故障未切断电源而引起的火灾事故,所以本条款规定照明配电终端回路除应设短路保护和过负荷保护外,还应设置接地故障保护。
    接地故障保护并不一定要采用剩余电流动作保护电器(RCD),断路器在其接地故障允许保护线路最大长度内是可以将短路保护、过负荷保护和接地故障保护功能兼用的。如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障保护的灵敏度,灵敏度不够时,可采用RCD作接地故障保护。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-25 11:19:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-25 11:06
看楼主发了很多贴,有个感受,除了边干边学外,还应该进行系统性的学习。碎片化的知识需要体系化,才能真正 ...

楼主好学是好事,但就怕遇到一个不称职的审图带偏了
     
发表于 2023-2-25 11:20:48 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-2-25 11:07
第一种 应该没问题。16A断路器4平方线 保护距离73M,大于车间60M要求。第二种我是看的条文解释这么说的。 ...

只有TN系统,因相保接地故障又是短路故障,可以考虑用RCD满足末端接地灵敏性要求。但还有个相中短路灵敏性需要满足,RCD不管用。也就是说,短路保护与接地保护是两个需求,因为TN中L-PE接地恰好是短路,条件好时,可以用短路保护兼做接地保护;如果灵敏性不够,可用RCD弥补。但L-N短路不是接地故障,没有剩余电流形成,加RCD无用。
     
发表于 2023-2-25 11:24:39 | 显示全部楼层
从另一解角度看,TN-S系统,L-PE既是接地故障,又是短路故障,必须同时满足接地保护和短路保护两方面要求。一般来说,RCD是可以同时满足的,但低断过电流脱扣器可能两个都满足,也可能只满足一个,甚至一个都不满足。
     
发表于 2023-2-25 11:30:09 | 显示全部楼层
第一种不妥,虽然增大截面可满足短路保护灵敏度的要求,但是,粗线贵且与灯具接线端子连接不方便。第二种错,任何情况下均需满足短路保护灵敏度的要求。RCD可保护接地故障,但对L、N短路无作用。
     
发表于 2023-2-25 11:32:17 | 显示全部楼层
C型16A微断2.5铜线允许长度54m;B型16A微断2.5铜线允许长度108m.
     
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:32:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-25 11:24
从另一解角度看,TN-S系统,L-PE既是接地故障,又是短路故障,必须同时满足接地保护和短路保护两方面要求。 ...

那怎么修改
     
发表于 2023-2-25 11:33:07 | 显示全部楼层
规范条文、标准图、设计手册等可算是设计的必要条件吧,但不充分。只靠这些作设计,很快就会走到瓶颈的。最终还是要回到技术原理和技术逻辑上。
     
发表于 2023-2-25 11:37:32 | 显示全部楼层

方案问题。电源选址不合理,导致供电半径过长,修改都是亡羊补牢。方法坛里早就讨论过很多了,比如选用B型脱扣器的MCB(无起动冲击电流条件下),加大导体截面积以增大短路电流等。反正一是增大短路电流,二是降低保护动作值。前者首系统结构约束,后者受正常工作不误动约束。
     
发表于 2023-2-25 16:07:53 | 显示全部楼层
什么照明回路需要用16A断路器
     
发表于 2023-2-25 16:25:05 | 显示全部楼层
你就没想过用10A的断路器?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-27 12:01:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-25 16:25
你就没想过用10A的断路器?

楼主大概率负责人给带沟里去了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则