账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4913|回复: 4

[求助] 高层丁类厂房负荷等级如何定

[复制链接]
     
发表于 2023-2-22 21:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,向大家请教个问题 有一栋高层丁类厂房38米高,民规附录A只是说高层民用建筑的电梯和主要走道照明为二级负荷,像这种丁类高层厂房内部的电梯和主要通道照明是否可以按照三级负荷呢
     
发表于 2023-2-23 08:58:52 | 显示全部楼层
丁类室外消防用水量最多就20 所有负荷均为三级负荷
     
发表于 2023-2-23 09:12:20 | 显示全部楼层
2楼正解,看室外消防用水量确定消防负荷等级;非消防负荷等级看甲方、工艺这些是否有保障供电要求。
发表于 2023-2-23 11:07:30 | 显示全部楼层
现在的厂房,看是否人员密集,看看是否有办公室,建议楼梯照明和电梯参照民用建筑搞二级
     
 楼主| 发表于 2023-3-4 11:11:27 | 显示全部楼层
谢谢大家啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则