账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4775|回复: 7

[求助] 浪涌保护器的位置?

[复制链接]
     
发表于 2023-2-20 00:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在地下室内的总配电箱,配电箱内有隔离开关和总断路器,请问:浪涌保护器接在隔离开关的下口、还是接在总断路器的下口?
谢谢各位专家!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-2-20 08:51:52 | 显示全部楼层
没本质区别,可能图纸上装断路器后的多一点,你这前面有隔离,装隔离后也OK
发表于 2023-2-20 11:03:12 | 显示全部楼层
断路器后的母线上接,真要是自己短路,总开关还能后备保护一下
     
发表于 2023-2-20 13:08:52 | 显示全部楼层
接低断前后都行,但考虑的问题有不同。接低断后,低断要选用防电涌误动型式,如果低断有漏电保护功能,还要考虑电涌电流下漏保误动问题。接低断前,必须为SPD设置专用过电流保护。
     
发表于 2023-2-20 13:23:00 | 显示全部楼层
放在总断路器之前或之后,总体区别不大。
网上看到的两处位置的区别之一是,如果总断路器分闸、且遭遇雷击/雷电感应时,设置在断路器之前时SPD保护外线,设置在断路器之后时SPD保护建筑内部。
     
发表于 2023-2-20 15:32:19 | 显示全部楼层
楼主若想清楚了解这个问题,可参阅GB18802.12-2014,6.2节,附录G和N。
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 10:50:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2023-2-21 10:51 编辑

非常感谢各位专家老师的解答!
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 10:51:25 | 显示全部楼层
非常感谢各位专家老师的解答!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则