[规范条文] 哪本规范上有写宿舍做光伏时要求满布的?

  [复制链接]
     
发表于 2023-2-17 10:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT,有点印象一时找不到了,,求助!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-17 10:47:24 | 显示全部楼层
没有见过,简单分析一下觉这样条款的出现的可能不大。光伏设计肯定要根据现场情况定,有遮挡的要避开,如果按满布明显不合理。如果真有那就学习学习
     
发表于 2023-2-17 11:08:41 | 显示全部楼层
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021。
5. 2. 1 新建建筑应安装太阳能系统。
条文解释:太阳能系统可分为太阳能热利用系统、太阳能光伏发电系统和太阳能光伏光热(PV/T)系统
     
发表于 2023-2-17 11:10:55 | 显示全部楼层
另外,各地都会根据国家的新能源政策,陆续出台详细的光伏发电的强制性规定、细则。
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 11:13:11 | 显示全部楼层
山水有余 发表于 2023-2-17 10:47
没有见过,简单分析一下觉这样条款的出现的可能不大。光伏设计肯定要根据现场情况定,有遮挡的要避开,如果 ...

哦,要么我记岔了,可能是50%。
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 11:14:12 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2023-2-17 11:10
另外,各地都会根据国家的新能源政策,陆续出台详细的光伏发电的强制性规定、细则。

恩,有可能是本地的省标,关于居住建筑的。
发表于 2023-2-17 11:40:39 | 显示全部楼层
湖北省的地标要求
7E06E17B-CE07-4f93-90AB-CAD9E5477E9E.png
     
发表于 2023-2-17 12:58:40 | 显示全部楼层
上海
《关于推进本市新建建筑开再生能源应用的实施意见》(沪建建材联【2022】679号文
    “四、(一)、2.”(新建公共建筑):国家机关办公建筑和教育建筑屋顶安装太阳能光伏的面积比例不低于50%,其他类型的公共建筑屋顶安装太阳能光伏的面积比例不低于30%。
    “四、(二)、2.”(新建居住建筑):居住建筑屋顶安装太阳能光伏的面积比例不得低于30%。
    “四、(三).”(新建工业建筑):新建工业厂房应满足光伏安装的要求,屋顶安装太阳能光伏的面积比例不低于50%。
     
发表于 2023-2-17 14:07:55 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-2-17 11:13
哦,要么我记岔了,可能是50%。

目前是只有工业厂房要求百分之50面积。剩下的并没有面积要求都是按安装容量判定。
是不是哪个项目算下来需要满布然后就记成满布了
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 14:22:43 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-2-17 14:07
目前是只有工业厂房要求百分之50面积。剩下的并没有面积要求都是按安装容量判定。
是不是哪个项目算下来 ...

可能的,目前找到的是江苏省的居住建筑热环境和节能设计标准上有以下一条: QQ图片20230217141713.png
     
发表于 2023-2-17 14:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
湖北上海也太狠了吧,可再生能源规范要求的是民用建筑,没说厂房也要啊?
     
发表于 2023-2-17 16:14:58 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-2-17 14:28
湖北上海也太狠了吧,可再生能源规范要求的是民用建筑,没说厂房也要啊?

上海有个厂房节能的文件里面提过

点评

所以我说上海狠。有些厂房连照明都不做,因为晚上也不加班。白天用电也少。投资这个光伏还要维护。能不能回本真说不准  发表于 2023-2-17 16:45
     
发表于 2023-2-17 16:16:04 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-2-17 14:22
可能的,目前找到的是江苏省的居住建筑热环境和节能设计标准上有以下一条:

从安全角度考虑我还挺建议面积上去。
最好是能10KV和35KV并网就不用可逆式的以后维护省的出事
     
发表于 2023-2-17 17:07:09 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-2-17 14:28
湖北上海也太狠了吧,可再生能源规范要求的是民用建筑,没说厂房也要啊?

如果政策不变 不考虑储能站光靠光伏板就能赚不少。当然和租厂房比肯定差挺多。
从技术角度来说东部和东南沿海年均太阳能收益挺高不过可用面积就很少了。