账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4177|回复: 3

[问题探讨] 室外排管敷设若采用无缝钢管,还需要采取热镀锌或其他防腐措施吗?谢谢。

[复制链接]
     
发表于 2023-2-16 10:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以下皆为新民规条文截图,了解了一下无缝钢管的制造工艺,其的确天然的防腐性能较有缝钢管(焊接钢管)要强。
现在有一个困惑:电缆穿无缝钢管 实外敷设时还需要 额外考虑防腐措施吗?
我知道大家一般室外采用 热镀锌焊接钢管室外 直埋敷设。  仅此一问,大家探讨下。
1676513100840.jpg
FR0Y~_[93[QBXL(3VFW1XWL.png
Q2)OB7)5Q2`GG85JC%6{AO0.png
     
发表于 2023-2-16 10:17:32 | 显示全部楼层
非混凝土内敷设要进行防腐处理。热镀锌钢管在干燥的室外地下可以不再进行防腐处理,在潮湿和有腐蚀环境的室外地下也要进行防腐处理。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-16 12:28:45 | 显示全部楼层
可以说稍微潮湿点的都要做防腐。主要是电化学腐蚀
     
 楼主| 发表于 2023-2-16 15:55:40 | 显示全部楼层
大家可以了解下 焊接钢管和无缝钢管的生产工艺。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则