账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6900|回复: 10

[求助] 10kV馈线回路需要加避雷

[复制链接]
     
发表于 2023-2-13 09:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无标题.png ,变电站室内新增一台变压器,增加了一台馈线柜。
初设评审时,专家提出需要增设避雷器。
     
发表于 2023-2-13 10:31:21 | 显示全部楼层
GB50057-2010第4.3.8条5款
     
发表于 2023-2-13 10:55:23 | 显示全部楼层
楼主应该把问题提清楚。如:增加了一台变压器和一个馈线柜,专家要求设避雷器,到底是保护变压器和其他配电设备,还是馈线?再如:馈线是架空线还是电缆?
     
发表于 2023-2-13 15:30:10 | 显示全部楼层
是馈线回路上再装个避雷
     
 楼主| 发表于 2023-2-15 16:45:19 | 显示全部楼层
4#理解正确,是10kV室内变电所新增了一台干变,所以新增了一台馈线柜,都是室内,所以在新增的馈线柜上没加避雷。
     
发表于 2023-2-15 18:04:21 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2023-2-15 16:45
4#理解正确,是10kV室内变电所新增了一台干变,所以新增了一台馈线柜,都是室内,所以在新增的馈线柜上没加 ...

原来你说的新增馈线柜,就是为新增变压器配置的。如果原来母线上已经有避雷器,复核保护距离满足要求,是不用再加的。保护距离跟进出线总数有关。如果母线上电源进线和馈线总数不低于4路,避雷器离变压器的最大允许电气距离为30m。
     
发表于 2023-2-16 09:35:36 | 显示全部楼层
我们这儿,同一个变电所内,高压柜馈线有避雷器,接线到变压器进线处,还得装一个避雷器,不装审查肯定有意见,也是很神奇了。
     
发表于 2023-7-25 15:46:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-15 18:04
原来你说的新增馈线柜,就是为新增变压器配置的。如果原来母线上已经有避雷器,复核保护距离满足要求,是 ...

有专家说这个避雷器是为了防止真空断路器操作过电压的,每个馈线回路都要加,老师怎么看?
     
发表于 2023-7-25 17:23:50 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-7-25 15:46
有专家说这个避雷器是为了防止真空断路器操作过电压的,每个馈线回路都要加,老师怎么看?

如果是真空断路器防操作过电压所需,一般是用阻容吸收器,也有用氧化锌避雷器的,这需要与真空断路器配合,可看成是真空断路器装置的一部分,是开关柜厂家的事,设计是不管的,也管不了。这属于内部过电压防护,与防大气过电压的避雷器性质不同。
     
发表于 2023-7-25 17:41:11 | 显示全部楼层
民规有一个新提法
     
发表于 2023-7-25 18:06:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-25 17:23
如果是真空断路器防操作过电压所需,一般是用阻容吸收器,也有用氧化锌避雷器的,这需要与真空断路器配合 ...

谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则