账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12751|回复: 15

[求助] 设置光伏发电系统是一种节能措施??

[复制链接]
     
发表于 2023-2-9 16:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见说(节能设计中,本工程设置光伏发电系统,应作为主要的节能措施予以描述),我琢磨着通规里面所明确的节能措施也没这一说法吧

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-2-9 16:44:33 | 显示全部楼层
GB 55015里专门有太阳能发电的章节
     
 楼主| 发表于 2023-2-9 16:47:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-9 16:44
GB 55015里专门有太阳能发电的章节

是的,但总则1.0.3条最后一句让我有点迷糊了。  所以现在这条问题不知道怎么回复
发表于 2023-2-9 16:50:53 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2023-2-9 16:47
是的,但总则1.0.3条最后一句让我有点迷糊了。  所以现在这条问题不知道怎么回复

实在不行就说见:光伏专项设计
     
发表于 2023-2-9 16:54:56 | 显示全部楼层
1.绿色建筑评价标准里,光伏是得分项
2.某些地区(例如江苏)的节能设计标准中对光伏有设置要求
3.通用规范GB55015里面要求设置太阳能系统,包含光伏
综上,光伏应该算是一种“节能措施”
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-9 17:11:03 | 显示全部楼层
楼上这位老师的引号就很重要,哈哈哈,现在很多项目为了满足GB55015,最开始是采用太阳能路灯,后来采用每栋楼设置一块光伏板,也不知道节能在哪个地方。
     
发表于 2023-2-9 17:13:08 | 显示全部楼层
光伏是一局都没说么?写上面积位置预计发电量在来句详细设计见专项就应该够了啊
     
发表于 2023-2-9 17:15:22 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-2-9 17:11
楼上这位老师的引号就很重要,哈哈哈,现在很多项目为了满足GB55015,最开始是采用太阳能路灯,后来采用每 ...

很多是一个园区多个楼要求每个楼顶都设置。
反倒太阳能发电效率被严重拉低
如果再考虑材料啥的就纯是花钱买罪受
     
发表于 2023-2-10 09:00:12 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-2-9 17:15
很多是一个园区多个楼要求每个楼顶都设置。
反倒太阳能发电效率被严重拉低
如果再考虑材料啥的就纯是花 ...

“新建建筑应安装太阳能系统”规范的这句话槽点太多,就不像是技术专家编的,更像是哪个领导硬塞进去的条文。
     
发表于 2023-2-10 09:29:23 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-2-10 09:00
“新建建筑应安装太阳能系统”规范的这句话槽点太多,就不像是技术专家编的,更像是哪个领导硬塞进去的条 ...

这句话基本就是是强塞但是
纯理论模型还是有数据支撑。
国内光伏单位产量最高的是第新疆西藏青海这些,然后就是整个第三阶梯区域(东北不计入)也就是人和建筑最多的地方。
理论可行不过执行么大家都懂
     
发表于 2023-2-10 09:38:29 | 显示全部楼层
确实,规范拉动了一个产业,这个产业本来在规范出来二三年前就已经饱和
     
发表于 2023-2-10 09:41:23 | 显示全部楼层
国家部署的 有什么办法 该做还是要做
     
发表于 2023-2-10 10:11:24 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-2-9 17:11
楼上这位老师的引号就很重要,哈哈哈,现在很多项目为了满足GB55015,最开始是采用太阳能路灯,后来采用每 ...

没有量化指标,那么可不就是有点儿就行么
     
发表于 2023-2-10 10:59:43 | 显示全部楼层
光伏发电不能节能,应该属于绿色能源利用,是为了满足绿色、环保要求。
     
发表于 2023-2-10 11:55:50 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-2-10 10:59
光伏发电不能节能,应该属于绿色能源利用,是为了满足绿色、环保要求。

看从哪个方向来看了,如果仅仅看建筑消耗的总输入电能,那么确实是减小了。

如果是看建筑年耗电量,那么跟这个电是从哪儿来的,没有任何关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则