账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4639|回复: 2

[求助] 带塑料护套的矿物绝缘电缆敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-8 15:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般矿物绝缘电缆可以梯架或者支架明敷设, 如果采用了带塑料护套的矿物电缆,此时还是可以梯架或支架敷设呢,还是为保护塑料护套采用防火槽盒敷设呢?有么有相关规定呢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-9 09:16:26 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆还有塑料护套?不都是云母、铜护带这些不燃材料么?
只要耐火950度3小时,就可以明敷。看一下测试报告、有没有3C认证。
     
发表于 2023-2-9 11:03:39 | 显示全部楼层
裸铜护套的矿物绝缘电缆不能和钢质桥架或支架接触,为施工方便,最好选用带绝缘护套的矿物电缆。不必考虑对绝缘护套的保护,带绝缘护套的矿物电缆应在梯架或支架上敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则