[规范条文] FAS总线短路隔离器的设置

[复制链接]
     
发表于 2023-2-8 13:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55036-2023/12.0.4 火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于 32 点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。
总线短路隔离器是在总线干线上设还是在总线分支处设?若总线短路隔离器是在总线干线上设,则需引出很多总线,这种做法是否可行?水平方向的FAS总线干线在耐火槽盒内敷设穿越防火分区处需设置总线短路隔离器?还是分支总线穿越防火分区处需设置总线短路隔离器?
     
发表于 2023-2-8 14:03:44 | 显示全部楼层
这不跟以前做法一样  有啥区别呢
     
发表于 2023-2-8 14:05:23 | 显示全部楼层
按图集14X505-1第11页树形结构的示意图是总线分支处设
     
 楼主| 发表于 2023-2-8 14:15:30 | 显示全部楼层
GB50116有关FAS总线短路隔离器设置的规定不准确,没想到GB55036-2023/12.0.4照抄原话未做任何修改。
     
发表于 2023-2-9 17:30:31 | 显示全部楼层
目前做法也是按照3#楼老师回复的做法,FAS总线干线都在耐火金属槽盒里敷设,然后经过每个防火分区接线端子箱引至防火分区内各个短路隔离器。而FAS总线在槽盒内穿越防火分区时则未考虑设置短路隔离器。