账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5858|回复: 8

[求助] 关于屋面防雷接闪带的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-3 16:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
123.png ,请问一下,像是这种高出屋面的造型框架,是最外一圈做接闪带,还是内外都做。像这张图,造型内外有900宽。如果有必要做,这种大于多宽需要内外做两条。
发表于 2023-2-3 16:50:30 | 显示全部楼层
最外一圈做接闪带,里面不用
     
 楼主| 发表于 2023-2-3 16:54:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-3 16:50
最外一圈做接闪带,里面不用

如果特别宽呢,比如几米宽,内侧不算易雷击部位吗
     
发表于 2023-2-3 17:01:44 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-2-3 16:54
如果特别宽呢,比如几米宽,内侧不算易雷击部位吗

没有外边那一圈,这个问题同样存在,按防雷类别对应的网格尺寸做就行了。
发表于 2023-2-3 17:02:14 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-2-3 16:54
如果特别宽呢,比如几米宽,内侧不算易雷击部位吗

内侧不算易雷击部位
     
发表于 2023-2-6 10:38:17 | 显示全部楼层
引下线距离够就不用接
     
发表于 2023-2-8 09:25:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-3 17:01
没有外边那一圈,这个问题同样存在,按防雷类别对应的网格尺寸做就行了。

这是架空的,如果架空的长宽大于网格尺寸,怎么弄?
     
发表于 2023-2-8 12:18:08 | 显示全部楼层
zrq 发表于 2023-2-8 09:25
这是架空的,如果架空的长宽大于网格尺寸,怎么弄?

加纵、横交错的暗敷或明敷的接闪带,使网格尺寸小于规定值带就行。网格尺寸法与滚球法是两种独立的判断接闪器保护范围的方法,满足其中一种就行。
     
发表于 2023-2-8 12:36:47 | 显示全部楼层
做不做接闪带,用滚球法一算就知道了。这里900宽,靠近外侧做接闪带就行了。接闪带一般高150~200,保护范围应该够900。
再宽就要根据滚球法算下了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则