账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2911|回复: 6

[求助] 小区室外管网

[复制链接]
     
发表于 2023-2-1 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区室外管网电气如何画,比如一个小区只有2栋18F楼1个3F物业1个1F传达室。住宅楼是有地下二层的,物业和传达室没有地下部分。强弱电室外管网是不是只需要把物业和传达室通过强电井引到地下变配电室就行?再就是路灯和电动车棚电源
     
发表于 2023-2-1 15:43:27 | 显示全部楼层
这属于电气总平面图,有专门的要求。简单说,首先明确市政接口、项目站房和各单体总配电(线)点。从市政接口到项目站房,从项目站房到单体总配电(线)点必须画。另外,路灯线路及灯位、监控线路及点位等也应该画。还有些标注和图形符号的具体规定,自己查一下吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-1 15:51:51 | 显示全部楼层
这类问题过大不是贴友一句两句回复能解决,建议还是首先求助本单位资深同事或技术负责人(通常在设计院还可以看些之前的案例)。
     
 楼主| 发表于 2023-2-1 19:34:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-1 15:43
这属于电气总平面图,有专门的要求。简单说,首先明确市政接口、项目站房和各单体总配电(线)点。从市政接 ...

住宅楼这种单体的配电不是走地下车库吗?还需要地上预留埋管?
     
发表于 2023-2-2 09:02:17 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-2-1 19:34
住宅楼这种单体的配电不是走地下车库吗?还需要地上预留埋管?

这个要看供电设计要求,居配管线一般不走地下室。
     
发表于 2023-2-2 09:25:09 | 显示全部楼层
一般来说,土建施工图电气管网总平面图首先明确本项目市政强弱电源接入点,如果有地下室就从市政接入点埋管引至地下室,然后室内采用强弱电桥架敷设。如果单体建筑在地下室上方,可以直接从地下室引上至单体电井。如果单体没有在地下室上方,则需要从地下室引出强弱电线路室外埋管敷设至单体。
总的来说,需要明确市政强弱电源接入点,单体未在地下室上方时强弱电源接入位置。
另外如果有景观、智能化等专业的话,还需要景观照明、智能化设备(例如电子围栏、监控设备等)平面图。
     
发表于 2023-2-2 12:18:42 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-2-1 19:34
住宅楼这种单体的配电不是走地下车库吗?还需要地上预留埋管?

不是所有地区都可以走地下室的,有些要求必须埋地敷设,或者走地槽敷设,具体要看当地供电部门的要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则