账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23198|回复: 35

[规范条文] 学习新规范GB55037-2022 建筑防火通用规范

  [复制链接]
     
发表于 2023-1-29 14:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了下电气相关的内容,产生了以下疑惑,大家一起讨论看看(以下问题主要还是因为废止了原来的强条引起的):
1、火灾报警系统一节,非高层的丙类厂房,通用规范未提及,那么设不设火灾报警系统?
2、设置机械排烟等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,通用规范未提及,那么设不设火灾报警系统?还是默认要设,因为要联动,属于常识。
3、汽车库设不设火灾报警系统,通用规范未提及,怎么办?
4、应急照明一节,取消了“除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外”,那么27m以下的住宅也要做疏散照明吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-1-29 14:33:10 | 显示全部楼层
学习,这个规范我看了看工厂几乎都不用设置FAS了,尤其是化工厂,都是常规高度的建筑。
     
发表于 2023-1-29 15:07:32 | 显示全部楼层
我也还不了解GB55037-2022 建筑防火通用规范,学起来
     
发表于 2023-1-29 15:42:23 | 显示全部楼层
等着看看条文解释。。。专家宣讲。。。
     
发表于 2023-1-29 17:49:22 | 显示全部楼层
好像有个说法,废止的强条按普通条款继续执行。第2条55036里有要求。

点评

如继续执行,则会跟新规范相应条文冲突,所以废止就只能是废止该条文,不再执行。  发表于 2023-1-31 09:03
     
发表于 2023-1-29 18:19:33 | 显示全部楼层
抛砖引玉,认为错了的指正一下,1、应该是可以不做。2、个人认为要做,否则无法联动。3、GB50067第9.0.7条已作废,GB55037对报警没有要求。4、27米以下的住宅做疏散照明,不做疏散指示标志。
     
发表于 2023-1-30 08:55:22 | 显示全部楼层
防火规范与之同时实行,应该两本规范都要符合吧,他没说的,防火规范有,那就还要做了,是不是这个意思?
     
发表于 2023-1-30 09:19:32 | 显示全部楼层
50016没有废止 所以这本规范的意义在哪里? 对建规补充说明?
     
发表于 2023-1-30 09:37:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-1-30 09:45 编辑
轻云舟 发表于 2023-1-29 14:33
学习,这个规范我看了看工厂几乎都不用设置FAS了,尤其是化工厂,都是常规高度的建筑。

这只是通规强条(不是唯一标准)。还要再看具体工业类型(如洁净,电子类)的专项规范是否另有要求
     
发表于 2023-1-30 09:39:08 | 显示全部楼层
wys1213 发表于 2023-1-29 18:19
抛砖引玉,认为错了的指正一下,1、应该是可以不做。2、个人认为要做,否则无法联动。3、GB50067第9.0.7条 ...

3和2同样,如果设置机械排烟不可能不设报警
     
发表于 2023-1-30 09:39:52 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-1-30 09:19
50016没有废止 所以这本规范的意义在哪里? 对建规补充说明?

建规里不再有强条,仅此而已
     
发表于 2023-1-30 10:06:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 小灰灰 于 2023-1-30 10:10 编辑

我也简单看了这本规范,我原来是做水利水电工程的,10.1.3条11款直接规定水利及水电工程消防负荷等级不低于2级,都不论工程等别的么。
     
发表于 2023-1-30 11:33:25 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-1-30 09:39
3和2同样,如果设置机械排烟不可能不设报警

是的,有道理
     
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:44:04 | 显示全部楼层
汽车库那条,大家是不是自动认为是地下车库,默认做机械排烟了,但是车库还有地上车库,机械车库之类的。。
     
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:45:22 | 显示全部楼层
那就按5楼说法,废止的强条按普通条款继续执行~~

点评

没有这个说法吧。废止就是废止  发表于 2023-1-30 14:26
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则