[求助] 求教高压电缆热稳定性计算短路电流不是取电缆首端吗

[复制链接]
     
发表于 2023-1-27 11:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配四里面为什么是这样说呢
1674789141571.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-1-27 14:48:07 | 显示全部楼层
我认为短路点应选在易发生短路的位置。
     
 楼主| 发表于 2023-1-27 15:12:03 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-1-27 14:48
我认为短路点应选在易发生短路的位置。

您的意思是首端发生短路的概率很小是吧
     
发表于 2023-1-27 16:07:39 | 显示全部楼层
配四采用的是经典方式,道理在于电缆缆体短路概率小到可忽略,只考虑各种电缆头短路。首端电缆头短路时,短路电流不流过电缆缆体,只可能损坏电缆头本身,切掉重新做一个就行了。往大了说,是一种造价优先原则下的技术措施。

点评

部分电力用户还是想要造价优先  发表于 2023-1-29 11:57
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-27 16:11:15 | 显示全部楼层
但现在很多电力公司和部分电力用户都已经抛弃这一做法,原因是电缆头制作时间较长,停电导致的电量损失,或者导致的停工损失,可能远大于电缆增加的造价。所以用首端短路进行校验。这是供电可靠性指标优先原则下的技术措施。

点评

电力公司优先考虑供电可靠性  发表于 2023-1-29 11:58
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-27 16:13:02 | 显示全部楼层
工程问题的解决方案,很多具有非唯一性特征,在于你做何种取舍。
     
 楼主| 发表于 2023-1-27 20:11:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-27 16:13
工程问题的解决方案,很多具有非唯一性特征,在于你做何种取舍。

醍醐灌顶!您的话让我想到了某位法律博主说的"大学法律课本对于一个案件往往不会像中学课本一样,告诉你一个确切的答案,而是告诉你这个案件的A面和B面,甚至它的AB面,由法官根据自己的经验、社会的发展情况,当地的风俗民情来判断“(大概是这个意思)
感谢!

点评

按规范结合现实情况  发表于 2023-1-29 11:51
     
发表于 2023-1-29 13:58:50 | 显示全部楼层
对电缆用的短路电流一直是这样,注意区分(导体与电器)、(电缆)的稳定性校验的短路电流是不一样的。

对于导体与电器的,其短路点选择见DLT5222-2005第5.0.6条,配四的第331页的5.4.4-(2)为DLT5222-2005第5.0.6条的引用。

对于电缆的,其短路点的选择见GB 50217-2018第3.6.8条(至于原因,见条文说明,有解释),配四的第331页的5.4.4-(4)为GB 50217-2018第3.6.8条的引用。
     
 楼主| 发表于 2023-1-29 14:43:27 | 显示全部楼层
bainianwutong 发表于 2023-1-29 13:58
对电缆用的短路电流一直是这样,注意区分(导体与电器)、(电缆)的稳定性校验的短路电流是不一样的。

...

谢谢,原来这些东西规范里都有啊,哎