官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
xinxirong 发表于 2023-1-12 13:18 按建规3.2.4,我一般按30+30mins
树欲静而风不止 发表于 2023-1-12 14:23 30+10也行
消防应急照明专题帖子汇总
113120 发表于 2023-1-12 17:05 是建筑设计防火规范的3.2.4条吗?看了一下这条内容不是讲应急照明的呀
轻云舟 发表于 2023-1-13 09:22 树总您好,请问大家所说的xx+xx分钟,是怎么来的啊?为什么还要加呢?
树欲静而风不止 发表于 2023-1-13 10:42 是GB51309的3.2.4条 3.2.4 系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求: 1 ...
轻云舟 发表于 2023-1-13 11:23 谢谢树总,这个意思是说电池要满足30(非火灾)+30(火灾)是吧?
树欲静而风不止 发表于 2023-1-13 11:41 是的,不过非火灾是不大于30,所以搞个10也行
wangguichao66 发表于 2023-1-13 08:56 按楼主的表述,应该采用的是非集中控制系统, 厂房按照建规10.1.5条30min即可。 初步设计通常没有施工图 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页