[求助] 消防负荷使用PC级还是CB级ATSE ?

[复制链接]
     
发表于 2023-1-9 09:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我好像记得某个规范里提到过消防负荷要使用CB级,但我看很多网上文章都说消防负荷都说消防负荷应该用PC级。
如果消防负荷用PC级的话,那CB级还有什么地方需要用到吗。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-1-9 10:18:50 | 显示全部楼层
消防用PC级的 CB一般用在非消防双电源切换呗  比如公共区域照明 航空障碍灯
     
发表于 2023-1-9 10:22:19 | 显示全部楼层
你这个对待设计的态度,需要dqaq这位兄台来批判批判~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-9 10:57:02 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-1-9 10:22
你这个对待设计的态度,需要dqaq这位兄台来批判批判~

看来我的人设很鲜明啊我一向提倡向上看齐,不管说话好听难听,还是讲道理的。这不,刚看到一个叫“珠海偶遇”的新人,值得学习。
     
发表于 2023-1-9 11:26:13 | 显示全部楼层
CB级基本不用
     
 楼主| 发表于 2023-1-9 11:27:56 | 显示全部楼层
看来,以后统一用PC级好了
     
发表于 2023-1-9 11:30:59 | 显示全部楼层
那条是如果用CB级需要有什么要求。具体没记住。但是现在基本都是PC级用的多
     
发表于 2023-1-9 12:04:55 | 显示全部楼层
CB由断路器构成,其短路保护应满足与上下级保护的配合。最好均选用PC级。
     
发表于 2023-1-9 13:44:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-1-9 12:04
CB由断路器构成,其短路保护应满足与上下级保护的配合。最好均选用PC级。

那么假如不是双切箱,你用断路器,也要看跟上级的短路保护配合?
大可不必吧。。
     
发表于 2023-1-9 22:00:37 | 显示全部楼层
ATSE要电源失电或电压过低才转换。CB级ATSE短路跳闸后电源侧并未失电,常规设计不会切换。万一CB级ATSE的低断与下级低断失去选择性配合,下级短路时越级跳闸,则ATSE负荷侧断电,导致下级无故障回路停电,这是不宜选择CB级的原因之一。

点评

赞,学到了  发表于 2023-1-10 13:46
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-9 22:03:26 | 显示全部楼层
如果ATSE负荷侧就一台设备,选CB级问题不大,可省两台低断。
     
发表于 2023-1-10 10:13:10 | 显示全部楼层
GB∕T 31142-2014 转换开关电器(TSE)选择和使用导则  8.4.1
消防泵类选择ATSE,并且符合PC级别的要求。
     
发表于 2023-1-10 11:08:02 | 显示全部楼层
全用的PC 省着忘记改
     
发表于 2023-1-10 11:28:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-9 22:00
ATSE要电源失电或电压过低才转换。CB级ATSE短路跳闸后电源侧并未失电,常规设计不会切换。万一CB级ATSE的低 ...

CB级ATSE和PC级ATSE,在图纸上标注,只是用符号区别?还用不用汉字标注?
     
发表于 2023-1-10 11:41:53 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-1-10 11:28
CB级ATSE和PC级ATSE,在图纸上标注,只是用符号区别?还用不用汉字标注?

这个真不清楚。纯推理,用负荷开关还是断路器,应该是PC还是CB的必要条件,图形符号可以区分。但是否充分,需要仔细读一下TSE标准,还不一定有结论。