各位大虾:380V的电机没有4芯电缆了,用两根两芯线代替是否可以啊?
     
发表于 2023-1-5 15:26:58 | 显示全部楼层
可以的,就当电线使用呗
发表于 2023-1-5 15:47:17 | 显示全部楼层
图审可以判定有问题呀
3EDC43C9-D692-451e-BAF9-53916DD9ECA0.png
发表于 2023-1-5 15:47:58 | 显示全部楼层
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-6 10:10:04 | 显示全部楼层
临时用电将就一下没什么。要是永久性的,买电缆去吧。
     
发表于 2023-1-6 11:03:49 | 显示全部楼层
应该是临时用电将就一下,设计时不太可能写两根两芯线。如果是临时用电将就一下,四根单芯的也可以。
     
发表于 2023-1-6 11:25:08 | 显示全部楼层
如果到过工地,什么奇葩的事,都能见到。
     
发表于 2023-1-6 12:45:24 | 显示全部楼层
现在的设计人员大多数没有工地跟班实习的经历。到工地接过线的就知道,对于电机和控制电缆,色标多么重要。电机接线是有相序要求的,电源与负荷端相序对应就靠颜色,接错了就反着转,可能出大事故。当然不靠颜色也有别的办法,但麻烦不直观。考虑到后续维护检修等问题,减少出差错的概率,应该用4芯电缆。
     
发表于 2023-1-6 12:53:50 | 显示全部楼层
控制电缆虽然套数码端子套识别,但同一圈电缆套数码套的时候,也是靠颜色对应的。不然你就拿个万用表,一根根去通吧,累不死你。关键一旦调试出现问题,检查工作量就海了去了。也遇到过有工地的人问我可否用多根3芯护套线合起来做控制线,我是拒绝的。理由很简单,可行不可靠,还别说屏蔽抗干扰什么的。