账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15017|回复: 20

[求助] 请问钢制烟囱、路灯的接地能跟附近建筑做在一起吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-1-4 14:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问钢制烟囱、路灯的接地能跟附近建筑做在一起吗?谢谢!
     
发表于 2023-1-4 14:55:50 | 显示全部楼层
这个问题的关键是分析接地装置上电位传导带来的后果。比如雷击建筑,建筑基础地电位传导到路灯接地上,会不会有电击危险。又如,如果路灯和建筑是独立的供电系统,那一个系统发生故障时,接地上的故障电位传导到另一个场所,有没有危害,这又与每个系统接地形式、保护设置和等电位措施等有关。所以条件明确后,按这一思路分析,自己就能得出结论。
     
发表于 2023-1-4 15:07:10 | 显示全部楼层
过去光彩工程遇到过类似情况,路灯变电所回路上建筑,是否在建筑上作MEB。做了,路灯变与建筑变小阻抗共地,很多东西都乱了。不做,雷电反击间距要求很高。最终没做,反击就由它去吧。
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 15:12:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 15:07
过去光彩工程遇到过类似情况,路灯变电所回路上建筑,是否在建筑上作MEB。做了,路灯变与建筑变小阻抗共地 ...

非常感谢!其实现在我遇到的是钢制烟囱的接地是否跟附近的建筑物连接。您说“路灯变与建筑变小阻抗共地,很多东西都乱了”,请问这里指的是什么,自己水平不够,能明示下您都是考虑了什么,怎么考虑的?谢谢
     
发表于 2023-1-4 15:20:46 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-4 15:12
非常感谢!其实现在我遇到的是钢制烟囱的接地是否跟附近的建筑物连接。您说“路灯变与建筑变小阻抗共地, ...

就是路灯变接地装置上的电压(比如路灯变所内故障),包括外部故障时PE导体上的电压,都会传导至建筑供电系统的PE导体上。虽然路灯回路所到建筑有MEB,可以不在乎,但那是老房子,建筑变电所是多栋共用的,其他没有路灯回路的建筑供电回路的PE线上也会有故障电压,影响不好估算。
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 15:29:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 15:20
就是路灯变接地装置上的电压(比如路灯变所内故障),包括外部故障时PE导体上的电压,都会传导至建筑供电 ...

老师,我如果是烟囱的话,上面没有用电设备,不存在您说的故障,仅仅是防雷接地。接一个附近有MEB的建筑,那就可以了吧
     
发表于 2023-1-4 15:42:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-4 15:29
老师,我如果是烟囱的话,上面没有用电设备,不存在您说的故障,仅仅是防雷接地。接一个附近有MEB的建筑 ...

我2#说那么一大堆的目的,就是希望你能扔掉拐杖。至少列出以下几种情况分析:1、雷击烟囱,建筑物电击危险和SPD通流容量,因为建筑的防雷等级可能低于烟囱,这时建筑物内T1SPD应按烟囱防雷等级选参数。2、雷击建筑物,烟囱周边跨步电压有无电击危险,这个实际上是没问题的,因为烟囱自己防雷系统就要考虑。3、建筑物内低压设备接地故障,烟囱附近防雷电跨步电压的措施能否防这种电击。4、建筑物内变电所高压侧接地故障,故障电压传导至烟囱地,同样的,烟囱附近防雷电跨步电压的措施能否防这种量值的电击。如果烟囱和建筑之间地面有等电位覆盖,那电击问题基本可以不考虑。
     
发表于 2023-1-4 16:15:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 15:07
过去光彩工程遇到过类似情况,路灯变电所回路上建筑,是否在建筑上作MEB。做了,路灯变与建筑变小阻抗共地 ...

确实是这个问题
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 16:18:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 15:42
我2#说那么一大堆的目的,就是希望你能扔掉拐杖。至少列出以下几种情况分析:1、雷击烟囱,建筑物电击危 ...

谢谢,您要是这么说我还能理解、分析一下,让我自己去想,肯定想不到,谢谢您的指点!
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 21:26:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-4 21:32 编辑
dqaq 发表于 2023-1-4 15:42
我2#说那么一大堆的目的,就是希望你能扔掉拐杖。至少列出以下几种情况分析:1、雷击烟囱,建筑物电击危 ...

老师,我现在是一个烟囱,一个锅炉房,锅炉房内有台10kv的配电室。您说的这些问题我好好想了想,做出了下面的解答,请您看看合适吗
1.SPD:我平时做设计的时候,所有的防雷建筑物都选的Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器的电压保护水平值小于或等于2.5kV,冲击电流取等于或大于12.5kA。因为这是我在《雷规》里发现这是要求最高的一种SPD型号,从**唐防锟矗?馐亲罨?镜呐渲茫??乙膊凰愫芄螅?偈?榍??追健⒆?掖用惶峁?煲椤打了一大堆怎么成乱码了!!!
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 21:42:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 15:42
我2#说那么一大堆的目的,就是希望你能扔掉拐杖。至少列出以下几种情况分析:1、雷击烟囱,建筑物电击危 ...

上面写了一堆成乱码了,这里重新发一下。
老师,我现在是一个烟囱,一个锅炉房,锅炉房内有个10/0.4kv的配电室,有台干变。您说的这些问题我好好想了想,做出了下面的解答,请您看看合适吗
1.SPD:我平时做设计的时候,所有的防雷建筑物都选的Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器的电压保护水平值小于或等于2.5kV,冲击电流取等于或大于12.5kA。因为这是我在《雷规》里发现这是要求最高的一种SPD型号,而且网上搜这类产品,这似乎是最基本的配置,价格也不贵,百十块钱,专家、甲方都没提过意见。
2.我准备在烟囱周围敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。此外,规范还说防止跨步电压还可以用网状接地装置对地面做均衡电位处理,但是没说网格大小,不知道该如何做。
3.我一直都认为是高压才会引起跨步电压,但我忘记从哪里看的了,您说的低压引起跨步电压,应该不会吧。
4.变压器高压侧接地引起的跨步电压,我真不知道找哪本规范了。不过雷电也是高压电吧,如果我满足您说的第二条,本条也就满足了吧。此外您说“烟囱和建筑之间地面有等电位覆盖”,我觉得既然烟囱接地与建筑接地合并了,那不就是实现等电位了吗。
可能问题有点多,自己是县城的小公司,现在没有老师带,基本都是自己摸索的,所以非常恳切的希望dqaq老师以及论坛其他老师能够指点一下,感谢!
     
发表于 2023-1-4 21:52:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-4 21:42
上面写了一堆成乱码了,这里重新发一下。
老师,我现在是一个烟囱,一个锅炉房,锅炉房内有个10/0.4kv的 ...

你的分析基本都是正确的。有一小点问题,就是将烟囱接地极与建筑接地连一起,并不意味着烟囱周围等电位,因为烟囱周围防跨步电压,是360度一圈圆环区域都要防,而接地连接可能就两处。不过你既然在烟囱周围采用了地面绝缘措施,那建筑地传导到烟囱地的电位都用不怕了。建筑做好了MEB,也不怕烟囱地传来的雷电电压,做好出入口的均压带就行了。
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 21:59:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 21:52
你的分析基本都是正确的。有一小点问题,就是将烟囱接地极与建筑接地连一起,并不意味着烟囱周围等电位, ...

能得到您的肯定,真的很高兴,谢谢!
     
发表于 2023-1-5 08:24:55 | 显示全部楼层
楼主没有说烟囱与建筑物的距离有多远,
如果间距很近的话(小于20米)是无法做到独立接地的。
     
发表于 2023-1-5 09:31:53 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-4 21:42
上面写了一堆成乱码了,这里重新发一下。
老师,我现在是一个烟囱,一个锅炉房,锅炉房内有个10/0.4kv的 ...

低压的确也会有跨步电压触电不过因为压差不大极少会出现人身伤亡。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则