[求助] 高层住宅 房间内总开关设置

[复制链接]
     
发表于 2023-1-4 09:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
业主要求 房间内门口处设置一个总开关 那是不是接触器控制,接触器选多大型号的 多少A,然后信号线是几芯几平方的 谢谢
微信图片_20230104093054.png
     
发表于 2023-1-4 09:33:38 | 显示全部楼层
哈哈哈,我参与雄安的某项目,类似的要求,甲方要一键关全部灯。。。

考虑过智能照明控制,接触器控制照明回路,甲方不是嫌贵,就是嫌复杂,最后用了一个最简单的便宜的方法处理。。。设个普通开关
发表于 2023-1-4 10:22:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-4 09:33
哈哈哈,我参与雄安的某项目,类似的要求,甲方要一键关全部灯。。。

考虑过智能照明控制,接触器控制照 ...

苏州地标要求设置一键关灯(一个试行的设计指引,但是审图老师会提)
发表于 2023-1-4 10:47:51 | 显示全部楼层
接触器电流稍微大一点线路电流即可,控制线4X1.5
     
发表于 2023-1-4 10:55:37 | 显示全部楼层
居然有这要求。。。精装房?
     
发表于 2023-1-4 11:16:05 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2023-1-4 10:22
苏州地标要求设置一键关灯(一个试行的设计指引,但是审图老师会提)

设一个普通开关行不?这种方法认不认?
发表于 2023-1-4 11:22:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-4 11:16
设一个普通开关行不?这种方法认不认?

之前做的接触器
     
发表于 2023-1-4 11:53:41 | 显示全部楼层
另外,为什么照明要加RCD?而且还是2P不用1P+N的RCD?
     
发表于 2023-1-4 12:06:52 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-4 11:53
另外,为什么照明要加RCD?而且还是2P不用1P+N的RCD?

GB/T16895.21-2020  第411.3.4条 住宅照明回路设剩余电流保护RCD
     
发表于 2023-1-4 12:07:56 | 显示全部楼层

多麻烦啊,来个普通开关简单多了
     
发表于 2023-1-4 12:11:49 | 显示全部楼层
一回路就怎么省钱怎么来,多个回路用智能控制器吧。。可以做各种灵活的控制
     
发表于 2023-1-4 12:18:22 | 显示全部楼层
新鲜事这个一键关灯,对应于住户的什么需求啊?
     
发表于 2023-1-4 13:28:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-4 12:06
GB/T16895.21-2020  第411.3.4条 住宅照明回路设剩余电流保护RCD

不错,多谢。
     
发表于 2023-1-4 13:53:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 12:18
新鲜事这个一键关灯,对应于住户的什么需求啊?

以前的老年人设计规范,就有类似的规定。不过后来取消了。
     
发表于 2023-1-4 13:55:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-4 09:33
哈哈哈,我参与雄安的某项目,类似的要求,甲方要一键关全部灯。。。

考虑过智能照明控制,接触器控制照 ...

是最好的方法。