账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4265|回复: 3

[求助] 从变电所N线引出PEN的分析

[复制链接]
     
发表于 2023-1-3 16:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 凛果 于 2023-1-3 16:22 编辑

关于从N线引出PEN给远距离建筑的分析,我大概画了一下,不知道分析的对不对。

大概结论就是,会引起开关的误动(越级动作)、拒动。


2

2

1

1
     
发表于 2023-1-4 08:56:58 | 显示全部楼层
1. 本身变电所第四根就是PEN母线,不是N线。
2. PEN在正常情况下也有电流通过
3. 既然有正常电流,CB1不可能设RCD,只能是接地保护
4. CB2同理不能设RCD
5. 末端短路变电所大多数情况保护不到,只能靠末端保护。

所以并没有什么问题,TN-C-S就是这样的系统。。
     
 楼主| 发表于 2023-1-6 16:23:07 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-1-4 08:56
1. 本身变电所第四根就是PEN母线,不是N线。
2. PEN在正常情况下也有电流通过
3. 既然有正常电流,CB1不 ...

麻烦问一下啊,图里在变压器中性点处已经接地了,第四根线在变电所内接了零排,为什么是PEN而不是N线啊?

点评

它既是N又是PEN,互不影响。  发表于 2023-1-9 09:07
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则