账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11421|回复: 24

[问题探讨] 求教,关于D型微断用于电动机保护的适用场景?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-27 10:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天看书,恰好看到这一条,感觉有悖我之前的传统认知,一向都说电动机采用D型断路器的 微信图片编辑_20221227095526.jpg

然后就去搜索文章,搜到知乎的一篇文章

微断适用于保护电动机吗?(上) - 宾昭平的文章 - 知乎https://zhuanlan.zhihu.com/p/111580775
微断适用于保护电动机吗?(下) - 宾昭平的文章 - 知乎https://zhuanlan.zhihu.com/p/111586619


但是我看到例如施耐德的产品样本里也有微断的配合表,甚是不解

微信截图_20221227100135.png




     
发表于 2022-12-27 13:24:10 | 显示全部楼层
D型脱扣特性的微型断路器可以用于保护电动机。
发表于 2022-12-27 14:14:50 | 显示全部楼层
过载靠热继,短路靠断路器
     
发表于 2022-12-27 14:20:46 | 显示全部楼层
你用家用用途的微断来做电动机保护么?

对比.JPG
     
发表于 2022-12-27 14:23:02 | 显示全部楼层
顺便说一下,你找的文章,是 bzp4891的,本论坛内“开关电器设计与应用 ”板块的版主
     
 楼主| 发表于 2022-12-27 14:31:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-27 14:23
顺便说一下,你找的文章,是 bzp4891的,本论坛内“开关电器设计与应用 ”板块的版主

大佬,请教下,是否类似施耐德这样部分断路器采用标准为GB/T 14048.2的D曲线断路器,就可以作为电动机保护的,而普通型的D型断路器在日常设计时应避免采用
微信截图_20221227142803.png
     
 楼主| 发表于 2022-12-27 14:47:02 | 显示全部楼层
微断带MA的目前好像就只有施耐德家有
     
发表于 2022-12-27 15:00:19 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-12-27 14:47
微断带MA的目前好像就只有施耐德家有

ABB应该也有M200系列
     
发表于 2022-12-27 15:02:28 | 显示全部楼层


20221227-1.png
     
 楼主| 发表于 2022-12-27 15:06:32 | 显示全部楼层

哦哦哦,学习了
     
发表于 2022-12-27 15:38:15 | 显示全部楼层
不管是微断还是塑壳式断路器,都不适合作电动机的过负荷保护,短路保护也只保证到电机电源端子,不包括内部绕组。适用于电动机保护的断路器,指的是适用于电动机回路的过电流保护,而不是电动机这个元件的保护。混淆这个概念的前提下,讨论断路器是否适合电动机保护,典型的伪命题。BZP版主是坛子里少见的理论知识扎实且逻辑清晰、知识体系完备的坛友,有大学教授范,但这个问题自己也搞混了。
     
发表于 2022-12-27 15:45:25 | 显示全部楼层
单磁低断作电动机回路过电流保护,弄得不对也是有一定问题的,主要是看电动机过负荷情况。如果电机可能过负荷电流大于接触器允许开断的最大电流,则过负荷只能靠低断跳闸。所以一般情况,低断长延时脱扣器与热继电器特性交叉点有个“交接电流”,交接电流以上的过负荷,由低断开断,以下的由接触器开断,同时接触器的允许开断电流必须大于交接电流。
     
发表于 2022-12-27 15:46:59 | 显示全部楼层
厂家给出的配合表,都是充分考虑了“交接电流”与接触器最大允许开断电流关系的。设计人员虽然可以省事,但道理不能不知。
     
 楼主| 发表于 2022-12-27 15:54:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-27 15:46
厂家给出的配合表,都是充分考虑了“交接电流”与接触器最大允许开断电流关系的。设计人员虽然可以省事,但 ...

学习了,感谢指导
     
发表于 2022-12-27 15:55:34 | 显示全部楼层
对比高压电机情况就非常清楚了。电机回路的保护与电动机的保护,是两套东西,电机除了过负荷和短路外,还有缺相、过热、中性点对地绝缘破坏、绕组匝间短路等保护。比如电机绕组内部短路,可能用到差动保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则