求助大佬们,有个项目,单电源,但是一级负荷,现场不满足柴油发电机条件,现考虑采用EPS。消防负荷一共40KW。两个防火分区工2台风机,一台消防排烟风机16KW,还有8kw的应急照明和挡烟垂壁。容量如何计算
     
发表于 2022-12-19 14:31:36 | 显示全部楼层
配四P105页有啊
     
发表于 2022-12-19 15:15:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 fancyboy 于 2022-12-19 15:16 编辑

有一个厂家公式给你看看:
1、当EPS所带负载为多台电机且同时启动时,则EPS设计容量为:EPS容量=变频启动电机功率之和+软启动电机功率之和×2.5+星三角启动电机功率之和×3+直接启动电机之和×7;
2、当EPS所带负载为电机且不同时启动时,则EPS设计容量为:EPS容量=各电机功率之和,同时遵循以下原则;
⑴上述电机中直接启动的单台最大功率电机不大于EPS容量的1/7; ⑵星三角启动的单台最大功率电机不大于EPS容量的1/3; ⑶软启动的单台最大功率电机不大于EPS容量的1/2.5; ⑷变频启动的单台最大功率电机不大于EPS的容量;
⑸如不满足上述原则,则需调整电机的启动顺序,依次为:直接启动→星三角启动→软启动→变频启动。
     
发表于 2022-12-19 16:13:51 | 显示全部楼层
应急照明采用EPS,有动力设备的话尽量不要采用EPS.
     
 楼主| 发表于 2022-12-19 16:28:50 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2022-12-19 15:15
有一个厂家公式给你看看:1、当EPS所带负载为多台电机且同时启动时,则EPS设计容量为:EPS容量=变频启动电 ...

你好 那我这个怎么考虑 两台16KW的风机若是同时启动,需要32*5=160KW吗 这也太大了吧
     
发表于 2022-12-19 16:56:09 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-19 16:28
你好 那我这个怎么考虑 两台16KW的风机若是同时启动,需要32*5=160KW吗 这也太大了吧

风机降压启动可减小自备电源容量
     
发表于 2022-12-19 17:16:03 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-19 16:28
你好 那我这个怎么考虑 两台16KW的风机若是同时启动,需要32*5=160KW吗 这也太大了吧

可考虑采用星三角启动
     
发表于 2022-12-19 20:42:44 | 显示全部楼层
EPS这种几十KW的大功率,长延时(火灾时间2小时,3小时),初始投资成本高,维护成本高。设计管他三七二十一,算符合规范完成了设计。交给业主后期,随便他们咋样.......
     
发表于 2022-12-19 20:45:03 | 显示全部楼层
电池寿命维护得好可以管3、4年。大量的电池流入废品市场,或者到处丢弃造成大量重金属污染,遗害社会.....
     
发表于 2022-12-19 20:46:36 | 显示全部楼层
建议可以选一个拖车发电机,摆在外面嘛。通过工业连接器与系统连接
发表于 2022-12-21 15:46:39 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-19 16:28
你好 那我这个怎么考虑 两台16KW的风机若是同时启动,需要32*5=160KW吗 这也太大了吧

按照4#的回复⑴上述电机中直接启动的单台最大功率电机不大于EPS容量的1/7。
应该是16KW*7=112KW。
我手里的样本,应该可以选110KVA的。
     
发表于 2022-12-21 16:41:07 | 显示全部楼层
小型柴发,经济型更高。
     
发表于 2022-12-21 17:02:34 | 显示全部楼层
请教一下,有没有磷酸铁锂电池的EPS?
     
发表于 2022-12-22 08:44:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-21 17:02
请教一下,有没有磷酸铁锂电池的EPS?

UPS有;EPS我没见过,不确定是否有
     
发表于 2022-12-22 09:19:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-22 08:44
UPS有;EPS我没见过,不确定是否有

我是在想,磷酸铁锂电池放电倍率至少在铅酸电池一倍以上,寿命也至少一倍以上,算下来如果造价不超过铅酸电池4倍,还是划算的。但跟你一样,我也没见过用磷酸铁锂的EPS,不知道是什么原因。