账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5641|回复: 4

[求助] 关于水泵的断路器设置

[复制链接]
     
发表于 2022-12-16 16:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,看了一个污水处理厂的图纸,在变电所给水泵直接配电,在变电所出线端加了KBO控制保护开关,但是还有个水泵现场控制箱(注明了厂家配套,也没有系统图),变电所距水泵100米,整个污水处理厂设自动控制1.这个控制箱里还需要这些断路器,热继电器,接触器开关吗?2.到控制箱应该是几根线,是什么接地型式?

3.这个自控系统是直接在变电所控制设备吗
     
发表于 2022-12-16 16:28:39 | 显示全部楼层
1、推测:现场控制箱可能主要是一次隔离和二次功能,一般应有隔离开关,有就地/远方选择开关和就地起停按钮,另外可能还有些就地信号接入,以及自动控制指令输出。不可能又来一套CPS。
     
发表于 2022-12-16 16:29:44 | 显示全部楼层
2、几根线不清楚,得看控制箱的要求。比如控制回路电压等。
     
发表于 2022-12-16 16:32:33 | 显示全部楼层
3、自动控制系统的执行机构应该在变电所KBO,但其他部分可能现场也有。概念还是要清楚,表述也要专业,自动控制系统含输入、控制环节、执行机构和受控对象。既然说系统,至少受控对象不在变配电所吧。
     
发表于 2022-12-17 08:53:44 | 显示全部楼层
1、化工很多这种成套设备自带控制箱的,配电室供电只留一路断路器,控制元件都在现场控制箱里。2、采用5芯电缆,TN-S。3、就地控制是在水泵处控制箱实现,远程控制是在控制室DCS或其他控制系统,这种成套的信号线什么的由厂家解决。4、单独水泵不带控制箱的,需要在配电室回路设置控制元件,水泵处设置操作柱或按钮实现就地控制,配电室至水泵供电为4芯电缆,至操作柱采用KVV电缆 芯数看控制要求。远程控制的接点由控制室引至配电室回路中进行联锁,采用KVVP或计算机电缆。有不对处请大家指导。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则