账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7682|回复: 6

[问题探讨] 配电间、弱电间的门可以开向电梯前室吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-14 10:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
或者开向其它房间。
规范只是强调电气竖井,没说配电室、弱电间。
《民用建筑设计统一标准》8.3.5 电气竖井每层设置的检修门应开向公共走道
     
发表于 2022-12-14 10:45:37 | 显示全部楼层
你这个要问建筑专业啊。 他们说可以就可以
     
发表于 2022-12-14 11:02:55 | 显示全部楼层
除住宅外都不行,建规强条,别这样做。
     
发表于 2022-12-14 17:46:16 | 显示全部楼层
公建的消防电梯前室肯定不行了。住宅的三合一前室可以。公建的普通电梯可以
     
发表于 2022-12-15 10:54:01 | 显示全部楼层
除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口
     
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2022-12-15 10:54
除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口

那配电间可以在办公室里面吗?门开向办公室
发表于 2022-12-15 14:32:37 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2022-12-15 14:18
那配电间可以在办公室里面吗?门开向办公室

可以开向办公室里的公共走道。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则