请问一个钢结构的厂房,夹层8米层高,烟感吸在钢梁下方是否可行
     
发表于 2022-12-13 10:24:57 | 显示全部楼层
好像不太行,钢梁一般都比较大了,会被提火灾报警规范6.2.9条
     
 楼主| 发表于 2022-12-13 11:34:57 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-12-13 10:24
好像不太行,钢梁一般都比较大了,会被提火灾报警规范6.2.9条

屋顶坡度小于15°,按照6.2.9最小距离70,屋面的钢梁450左右,是不是就行啊
     
发表于 2022-12-13 13:51:41 | 显示全部楼层
Bully 发表于 2022-12-13 11:34
屋顶坡度小于15°,按照6.2.9最小距离70,屋面的钢梁450左右,是不是就行啊

他有个最小和最大,最大不能超过250.你这肯定超了呀
     
发表于 2022-12-13 19:00:19 | 显示全部楼层
为啥要做梁上?做檩条上不行吗?结构檩条对一下就画图来了
     
发表于 2022-12-13 20:39:26 | 显示全部楼层
考虑下红外对射?
     
 楼主| 发表于 2022-12-13 21:21:03 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-12-13 13:51
他有个最小和最大,最大不能超过250.你这肯定超了呀

嗯嗯,还是做到檩条上吧,
     
 楼主| 发表于 2022-12-13 21:22:33 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-12-13 19:00
为啥要做梁上?做檩条上不行吗?结构檩条对一下就画图来了

有图集参考的做法吗,走明管敷设