账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18915|回复: 36

[求助] 刚入行新手,请教大家配电线路保护的问题

  [复制链接]
     
发表于 2022-12-11 21:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 凛果 于 2022-12-11 21:20 编辑

楼主刚刚参加工作,这个项目是一个在工业企业内增加现场水泵电源箱的工程,水泵电源箱由厂家配套。现场按防爆区域。变电所不让进。。名字写的是配电间,不知道里面有没有变压器,按有变压器算的。。。以下三张图片是写的一份保护计算书,希望有时间愿意看的老手们给指点一下。
电缆动稳定不考虑,压降综合截面和长度后不考虑,热稳定按照任老的表格也满足,就没列进去。仅就短路保护和过负荷保护进行整定。
新手上路,请多多指点。顺便问以下,每次进行设计都要这么复杂的计算吗?感觉有经验的设计师一下子就能说出一个电缆规格。

短路计算

短路计算

现场条件及保护整定

现场条件及保护整定

保护整定

保护整定

评分

参与人数 1E币 +100 收起 理由
admin + 100 为你的钻研精神点赞!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-12-11 22:36:47 | 显示全部楼层
朋友,您能这样去设计电气,我相信论坛里的大神们看到后一定会很欣慰!因为您的的确确是一步步的计算了,是一名合格的电气设计者,我最后提个建议,就是最好把您的演算的最终结果转化成CAD系统图,这样大神们就能很直观的根据自己的经验来判断您做的对不对了。您最后问的“每次进行设计都要这么复杂的计算吗”肯定是不用的,您多设计几次之后有了经验,就可以简化计算,直接出系统图了。
     
发表于 2022-12-11 22:54:47 | 显示全部楼层
粗看了下,计算过程没问题,只是末端单相短路和三相短路都靠同一脱扣器跳闸,显然单相短路要求的动作值更低,所以应以满足单相短路灵敏系数作为Iset3整定值,就是取小的数据。另外,你算的动作值数据都到边界了,在不导致正常运行误动的前提下,还可留点裕量。就是再小一点。
     
发表于 2022-12-12 08:59:20 | 显示全部楼层
可以可以,这个可以赞一个
     
发表于 2022-12-12 09:08:00 | 显示全部楼层
根据GB 50054-2011(6.4.1)是否可以安装漏电保护或剩余电流监测,从而不计算单相接地故障保护?
     
发表于 2022-12-12 09:11:59 | 显示全部楼层
pkckoko1 发表于 2022-12-12 09:08
根据GB 50054-2011(6.4.1)是否可以安装漏电保护或剩余电流监测,从而不计算单相接地故障保护?
...

单相短路跟单相接地还是不同的,要不然用三段保护,岂不是更好,电缆截面能省一些,但是断路器贵一些
     
发表于 2022-12-12 09:49:56 | 显示全部楼层
这个是真大神,能做到这一步,中华电气有救了。
     
发表于 2022-12-12 09:50:53 | 显示全部楼层
作为电气专业设计师,必须有这样的扎实基础知识,以后的注册考试才会相对轻松点。
     
发表于 2022-12-12 10:32:27 | 显示全部楼层
老师傅们的数据张口就来也是源自这些计算。算的多了自然就知道大概对应关系了。
     
发表于 2022-12-12 10:51:36 | 显示全部楼层
只会查表,与会算之后查表,两种境界。后者是提高效率,前者是无奈。90年代看过一份飞利浦的照明设计,一个空间一张设计计算表,依据性数据和条件、计算方法与结果、设计值与目标值的关系判断等一目了然。多看点优秀的东西,对年轻人有好处。朱赤墨黑,有道理的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-12 11:03:42 | 显示全部楼层
pkckoko1 发表于 2022-12-12 09:08
根据GB 50054-2011(6.4.1)是否可以安装漏电保护或剩余电流监测,从而不计算单相接地故障保护?
...

不可以。L、N短路必须满足灵敏度要求。
     
 楼主| 发表于 2022-12-12 19:49:49 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-11 22:36
朋友,您能这样去设计电气,我相信论坛里的大神们看到后一定会很欣慰!因为您的的确确是一步步的计算了,是 ...

非常感谢您能看一遍,也谢谢您的鼓励与回答,等做好是应该把系统图发出来一下的。
     
 楼主| 发表于 2022-12-12 19:54:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-11 22:54
粗看了下,计算过程没问题,只是末端单相短路和三相短路都靠同一脱扣器跳闸,显然单相短路要求的动作值更低 ...

非常感谢您能看一遍,请问最后一句话,是说哪一段电缆呢?是指用90m5×16的电缆情况下吗?
100m条件下,我打算用YJV-3×25+2×16的电缆,上级开关MCCB不带短延时,In=63A,整定电流到10In。这样一来,瞬时整定就满足了“大于电机起动电流530A”和“末端单相接地电流≤800A(考虑1.3倍可靠系数后)”。是这样考虑的。
     
 楼主| 发表于 2022-12-12 19:56:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-12 08:59
可以可以,这个可以赞一个

多谢鼓励,也非常感谢您能看一遍
     
 楼主| 发表于 2022-12-12 19:58:19 | 显示全部楼层
gxjy55 发表于 2022-12-12 09:49
这个是真大神,能做到这一步,中华电气有救了。

谬赞了。。我刚入行,遇到不会的东西就来请教请教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则