账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4603|回复: 9

[求助] 应急照明强启

[复制链接]
     
发表于 2022-12-5 17:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于现在的应急照明系统消防强启是在哪实现的呢?(消控室的应急照明控制器还是现场的应急照明集中电源箱呢)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-12-5 17:06:59 | 显示全部楼层
集中控制的话应急照明控制器会给信号灯强启动,非集中控制的话平时电箱没有电就启动,或者手动启动。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-12-5 17:12:59 | 显示全部楼层
火灾报警控制器---应急照明控制器----集中电源---灯具
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-12-6 14:42:54 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2022-12-5 17:06
集中控制的话应急照明控制器会给信号灯强启动,非集中控制的话平时电箱没有电就启动,或者手动启动。

请问非集中控制的平时电箱没电怎么启动?手动启动在哪里启动呢?
     
发表于 2022-12-8 09:37:52 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-6 14:42
请问非集中控制的平时电箱没电怎么启动?手动启动在哪里启动呢?

箱子有市电监测的,箱子里面有电池,断电就会自动启动应急的
     
 楼主| 发表于 2022-12-8 14:32:36 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2022-12-8 09:37
箱子有市电监测的,箱子里面有电池,断电就会自动启动应急的

请问你说的箱子是集中电源箱吗?
     
发表于 2022-12-8 16:29:03 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-6 14:42
请问非集中控制的平时电箱没电怎么启动?手动启动在哪里启动呢?

我们一般采用在主要出入口设置应急灯具开启按钮,并设有明显标志,防止误触碰。
     
 楼主| 发表于 2022-12-13 11:59:06 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2022-12-8 16:29
我们一般采用在主要出入口设置应急灯具开启按钮,并设有明显标志,防止误触碰。

是否可以截个图看一下是怎么设置的呢?
     
发表于 2022-12-23 09:33:12 | 显示全部楼层
断市电监测(正常照明电源)而应急的,属于非火灾状态下的应急状态。消防时的应急状态非集控型的需要在设备(集中电源箱)进行应急状态的控制和切换。而集控型的状态切换,可以是火自报系统给出的联动信号----应急照明控制器启动----应急照明配电箱或集中电源箱联动应急状态-----灯具进入应急状态。
     
发表于 2023-2-11 09:34:51 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-8 14:32
请问你说的箱子是集中电源箱吗?

是集中电源箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则