账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8593|回复: 11

[求助] 事故排风机和事故送风机

[复制链接]
     
发表于 2022-12-5 16:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在一个加工车间 暖通设置事故排风机3.7KW 事故送风机5.5KW,请教下我系统图画的对不对?连锁启动线是不是NHKVV-4.*1.5。还有事故风机需要与可燃气体探测器联动吗
微信图片_20221205153104.jpg
     
发表于 2022-12-5 16:30:04 | 显示全部楼层
室外风机按钮的控制线不用NH吧,非消防的。两灯两按钮的控制线我们是按5*1.5
     
发表于 2022-12-5 16:31:38 | 显示全部楼层
微信图片_20221205163018.png 看看图集。
     
发表于 2022-12-5 16:35:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuxizhong 于 2022-12-5 16:45 编辑

说说我的看法:1.至可燃气体主机可以耐火或阻燃耐火,按图集两芯就行了,图集的意思是单单联动不反馈。2.门内按钮如果电箱在该房间的可以利用箱面的按钮就行了。
3.门外的按钮是5xkVV。
4.消防排风机有连锁补风机停机,但是事故风机规范好像没有说。5.kVV无需NH,你风机都没有NH为什么KVV要。6.风机配电电线电缆用2.5即可,不需要6,进线可以用4。


     
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:49:58 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-12-5 16:30
室外风机按钮的控制线不用NH吧,非消防的。两灯两按钮的控制线我们是按5*1.5

兄弟 可以发个系统图我看看吗
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:56:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 nihaoccs 于 2022-12-5 17:08 编辑
xuxizhong 发表于 2022-12-5 16:35
说说我的看法:1.至可燃气体主机可以耐火或阻燃耐火,按图集两芯就行了,图集的意思是单单联动不反馈。2.门 ...

《GB50019-2015》6.4.6 工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时,事故通风装置应与报警装置连锁。大哥帮忙看下改动的对不对
     
发表于 2022-12-5 17:03:11 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-5 16:49
兄弟 可以发个系统图我看看吗

仅供参考,以前项目的
微信图片_20221205170234.png
     
发表于 2022-12-5 17:04:50 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-5 16:56
《GB50019-2015》6.4.6 工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时,事故通风装置应与报警 ...

风机是否在和控制箱在一个房间,如果是的话可以取消,线路你不用NH就算了,ZR也得安排上吧,不过你不用线槽也可以不用ZR,但是我估计你这个项目很多电箱吧,要和其他电箱统一。
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 17:21:10 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2022-12-5 17:04
风机是否在和控制箱在一个房间,如果是的话可以取消,线路你不用NH就算了,ZR也得安排上吧,不过你不用线 ...

大哥  你看看 这样画对了吧  
微信图片_20221205171914.png
     
发表于 2022-12-5 22:01:16 | 显示全部楼层
为啥事故排风比送风还小?是个正压系统?
     
 楼主| 发表于 2022-12-6 10:00:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-5 22:01
为啥事故排风比送风还小?是个正压系统?

不是  暖通提资
     
发表于 2022-12-6 16:59:57 | 显示全部楼层
额,你前端为啥还要加个断路器,符号又用了隔离开关的符号,然后综合保护开关又带了隔离功能,

就地控制直接在柜体面板上做按钮也可以吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则