账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6918|回复: 10

[问题探讨] 太阳能组件板能否直接作为接闪器

[复制链接]
     
发表于 2022-12-5 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无彩钢板或混凝土屋面,直接用太阳能板做成的屋面,厂家说是他们的专利。
1670227747254.png
1670227732096.png
1670227660580.png
1670227645046.png
     
发表于 2022-12-5 16:13:23 | 显示全部楼层
详见图集 16J908-5 有一体化做法做法
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:15:55 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-5 16:13
详见图集 16J908-5 有一体化做法做法

问题是下面没钢屋面
     
发表于 2022-12-5 16:17:31 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-12-5 16:15
问题是下面没钢屋面

有钢架就可以啊
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:19:53 | 显示全部楼层

看见了,后面有一体化的做法,谢谢
     
发表于 2022-12-5 16:21:39 | 显示全部楼层
可以的 厚度及截面够就行了。
     
发表于 2022-12-5 16:23:00 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-12-5 16:15
问题是下面没钢屋面

图集上虽然没有这种做法,但光伏组件金属边框等可做接闪器
微信图片_20221205162133.png
     
发表于 2022-12-5 16:26:36 | 显示全部楼层
不是光伏板做接闪器是光伏板的金属框架可以做。这个厚度和密度到了就行本身光伏板也得避雷的
     
发表于 2022-12-5 16:29:45 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-12-5 16:23
图集上虽然没有这种做法,但光伏组件金属边框等可做接闪器

一般光伏板外框金属厚度是能满足接闪带要求的
     
发表于 2022-12-6 10:46:31 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-5 16:29
一般光伏板外框金属厚度是能满足接闪带要求的

不一定,现在边框用料越来越省了,查过几个样本,边框都无法满足接闪器的要求
     
发表于 2022-12-6 11:17:42 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-12-6 10:46
不一定,现在边框用料越来越省了,查过几个样本,边框都无法满足接闪器的要求

如果是一体化的 一应要他满足 不然你怎么做接闪带?  设计说明写清楚 规避自己的责任
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则