大佬们 ,看下面这张图画的对不对,疏散指示灯如果采用吊装,车间层高6米,距地多少合适
dianqi.png
     
发表于 2022-12-5 09:52:58 | 显示全部楼层
不宜小于3m,应急照明规范4.5.10
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 09:59:15 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-12-5 09:52
不宜小于3m,应急照明规范4.5.10

规范上是3-6米 但是一层车间7米层高,就算6米,吊杆1米也不合适啊,
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 10:03:33 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-12-5 09:52
不宜小于3m,应急照明规范4.5.10

所以说 还是指示灯还是柱子上壁挂安装
     
发表于 2022-12-5 11:27:47 | 显示全部楼层
看看你们那边是否允许做小型,吊下来2.5米也是可以的
     
发表于 2022-12-5 14:47:03 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-5 10:03
所以说 还是指示灯还是柱子上壁挂安装

其实可以参照机场那种做法,在柱子上伸出一个小支架来安装,既解决了高度问题,也容易看到。
发表于 2022-12-5 15:17:41 | 显示全部楼层
没有高大设备经常要从这里经过的话,可以用中大型的吊装3.5m。