账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6104|回复: 8

[问题探讨] 每个分箱的总开关一定与要比分支大一级吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-2 18:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
每个分箱的总开关一定与要比分支大一级吗?
例如分支是2p带漏保,总开关是2p是否可以?
或者总开关和分支都是2p可以吗?
有相关规范吗?初学者,不太懂,望见谅。
     
发表于 2022-12-2 22:00:08 | 显示全部楼层
一般总开关是3p的,进线是三相电,然后多路出线平均分配到三相电上,有利于三相平衡;电缆一般也都是3.4.5芯的,你2p的开关,进线不就是2芯线吗(TN-C-S),电缆也不好选啊
     
发表于 2022-12-2 22:29:16 | 显示全部楼层
可以思考一下如果是同级的,故障时谁动作呢?如果是主开关动作了,有没有什么问题。
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 23:13:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 乔智镶 于 2022-12-2 23:25 编辑
x01oct 发表于 2022-12-2 22:29
可以思考一下如果是同级的,故障时谁动作呢?如果是主开关动作了,有没有什么问题。

这么一想的确是,但是一般都是因为过电流出故障,同级出故障是因为短路故障吗?那住宅分支采用2p,总得不超过12kw,且没有三相用电,按规定总开选用2p的,这一看也有问题呀,新的疑问出现了。我刚入门,问题比较多,望见谅。
     
发表于 2022-12-4 00:09:12 | 显示全部楼层
乔智镶 发表于 2022-12-2 23:13
这么一想的确是,但是一般都是因为过电流出故障,同级出故障是因为短路故障吗?那住宅分支采用2 ...

2P有啥问题?
     
发表于 2022-12-4 00:22:43 | 显示全部楼层
乔智镶 发表于 2022-12-2 23:13
这么一想的确是,但是一般都是因为过电流出故障,同级出故障是因为短路故障吗?那住宅分支采用2 ...

我并不是明确的赞同或者反对同级,是需要根据实际情况考虑清楚,同级会有什么问题,有什么好处;不同级会怎么样,想好了各种条件所对应的结果,你就能初步判断出来是否可以同级了。
     
发表于 2022-12-4 12:24:15 | 显示全部楼层
若无三相设备且总负荷不大,总开关和分支都是2p可以。
     
发表于 2022-12-4 18:54:27 | 显示全部楼层
咋这么多大佬都让新手带偏了呢!大一级小一级的,跟几个P有么子关系哦。
     
发表于 2022-12-5 09:55:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-4 18:54
咋这么多大佬都让新手带偏了呢!大一级小一级的,跟几个P有么子关系哦。

这个说到点子上了,大一级的要求我记得也只是说上一级配电比下一级要大一级,至于同级的,那就看允许停电范围了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则