账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17136|回复: 30

[求助] 关于施工发来的图纸

[复制链接]
     
发表于 2022-12-1 09:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
C65N/D10A/3P 施工用的3P开关,结果电缆用的YJV-1KV-3x2.5-PC20-CLE,CE。只用了3芯电缆。这样是否可以?或者说只接1根或者2根火线,其余空闲。
     
发表于 2022-12-1 09:47:41 | 显示全部楼层
首先地线必须要有,然后火线至少一根,这就2芯了,那3芯电缆只能接单相负荷,单相220V或者单相380V负荷。而且施工用电要有漏电保护啊,3P普通断路器肯定不行的。
     
发表于 2022-12-1 09:51:10 | 显示全部楼层
三相设备有不需要N线的,PE线可以单独拉,人家的做法可不一定错哦
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 09:51:42 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-12-1 09:47
首先地线必须要有,然后火线至少一根,这就2芯了,那3芯电缆只能接单相负荷,单相220V或者单相380V负荷。而 ...

这个回路 是接大棚的电动卷膜器那种功率大概100W左右的设备,不需要漏保。
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 09:58:53 | 显示全部楼层
这个问题其实就是”3P的开关能否当作2P的开关来用?”

是不是只要将3P断路器其中两极串联即可,另一极保持不变,对于过载和短路保护不受影响,而且串联的两极由于增加了一对断开点,还可以提高分断能力。
我百度的 大家看看对不对
     
发表于 2022-12-1 10:01:18 | 显示全部楼层
纯粹是笔误问题,应该2P或1P开关,画图的拷来拷去,忘了改了。
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 10:15:42 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-12-1 10:01
纯粹是笔误问题,应该2P或1P开关,画图的拷来拷去,忘了改了。

现场就是这么干的 咱们现在讨论3P开关能否当做2P开关用
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 10:17:32 | 显示全部楼层
有人说,3匹开关可以作为2匹来用,接线时把中间的那相空掉,只用空气开关的(1)、(3)线端接线,上端为进线(火线和零线),下端为出线,出线的火线和零线对应上端的火线和零线,在接线端上把线接紧就行。
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 10:19:05 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2022-12-1 09:51
三相设备有不需要N线的,PE线可以单独拉,人家的做法可不一定错哦

能简单说下具体怎么接线吗 我也学习下
     
发表于 2022-12-1 10:36:29 | 显示全部楼层
施工单位尽整破事,习惯于以挑战底线的山寨,作为抗拒科学、专业的借口。严格说这样做是不行的,热脱扣器过载保护特性,3P的发热、散热条件与2P、1P都不同,是不一样的。两级串接更是荒唐,两个弧阻抗串联,会极大改变脱扣器限流特性,很可能导致保护灵敏性不够而拒跳,烧坏断路器。换个1P或1P+N的不就行了吗!几块钱的事。
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 10:42:43 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-1 10:36
施工单位尽整破事,习惯于以挑战底线的山寨,作为抗拒科学、专业的借口。严格说这样做是不行的,热脱扣器过 ...

专业 是的 经常挑战我们底线
发表于 2022-12-1 10:47:53 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-1 10:42
专业 是的 经常挑战我们底线

只要不让你出单子。随便咋做
要你出单子,就是不行。必须1PN或2P
     
发表于 2022-12-1 10:52:14 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-1 10:19
能简单说下具体怎么接线吗 我也学习下

三相电机,三芯电缆配3P开关有问题?
     
发表于 2022-12-1 10:58:07 | 显示全部楼层
PE线单独敷设无法确定PE线与L线的间距,无法计算短路电流。
     
发表于 2022-12-1 11:01:22 | 显示全部楼层
看了半天没看明白。这首先不是要明确说明末端设备是几相电设备吗?  

点评

4#已说了,100W左右的设备,只可能是单相的。  发表于 2022-12-1 11:32
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则