rainmen_73 发表于 2022-11-25 09:15 以上两位说的都对。补充一下,都用蓄光型也满足规范要求
890214 发表于 2022-11-25 09:34 请问,‘’都用蓄光型也满足规范要求‘’,该如何看GB51309-2018 3.2.1-2条,‘’不应采用蓄光指示标志代 ...
消防应急照明专题帖子汇总
azbe 发表于 2022-11-25 11:16 应急照明规范规定,标志灯不能用蓄光型
890214 发表于 2022-11-25 12:44 连续疏散指示也不能替代墙面安装或吊装的指示,地面连续疏散只是增设内容,应该采用灯光型的,不应该采用 ...
rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:51 不能用(蓄光型)替代(灯光型)的墙面安装或吊装的指示。增设的地面连续疏散按建规10.3.6可以用(蓄光型 ...
rainmen_73 发表于 2022-11-25 12:47 是不能“代替”,仅此而已。规范出来这长时间了,条文还没读懂?