[求助] 求助大佬 液氯瓶库 电气设备需要防爆吗

[复制链接]
     
发表于 2022-11-23 09:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
液氯瓶库 电气设备需要防爆吗?有规范依据吗?如果做防爆   气体类别和温度组别怎么选啊?
     
发表于 2022-11-23 10:07:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-11-23 10:08 编辑

不需要,无论是安规的AQ3104还是国标GB11984,还有涉及使用的相关工程设计规范,都没有防爆要求;但氯属于有毒物,需要设置泄露检测报警装置,同时室内照明开关及通风机的控制装置均需要设置在室外。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-23 10:20:08 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-23 10:07
不需要,无论是安规的AQ3104还是国标GB11984,还有涉及使用的相关工程设计规范,都没有防爆要求;但氯属于 ...

感谢
     
发表于 2022-11-25 10:12:49 | 显示全部楼层
不需要,什么地方需要进行防爆设计gb50058第3.1.1节说的很清楚了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0