账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8784|回复: 14

[求助] 关于风机现场是否应设置手自动转换开关盒的问题?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-22 10:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们是工业院,一般情况 一些风机 机组都是放屋面,配电箱在建筑内、距离较远,所以屋面风机旁边都会设置隔离开关检修盒与手自动转换开关盒搭配使用,隔离开关盒是检修时有断点、保证安全,手自动是为了防止自动合闸,最近有施工方说现场的转换开关盒不知道怎么接线,也没做过,想请教一下各位老师,怎么理解现场的手自动转换开关的?(柜面也有手自动转换按钮)。
     
发表于 2022-11-22 10:36:01 | 显示全部楼层
你隔离开关断开了,还怎么自动合闸,手自动转换开关盒是不是多余了
     
发表于 2022-11-22 10:49:19 | 显示全部楼层
风机旁应设启停按钮。
     
发表于 2022-11-22 10:53:36 | 显示全部楼层
机旁应是就地/远方选择开关,至于远方是手动还是自动,还是两者可选,取决于远方。就地控制一般是为了维护检修试机用,确认完好后打到远方控制,正常运行。查下电机两地控制标准图就行,非常典型的控制电路。
     
发表于 2022-11-22 11:34:41 | 显示全部楼层
不过还是有点不解。现在这种控制设计方不出图吗?如果不出图,二次电缆怎么选、怎么敷设?端子排与控制电缆怎么接线?
     
发表于 2022-11-22 11:58:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-22 11:34
不过还是有点不解。现在这种控制设计方不出图吗?如果不出图,二次电缆怎么选、怎么敷设?端子排与控制电缆 ...

选用标准图呗
     
发表于 2022-11-22 12:04:37 | 显示全部楼层
设置现场隔离开关和启停按钮(带自锁)一般是二选一的。
隔离是为了检修安全。
启停按钮(带自锁)一是为了安全,二是为了方便试机。
如果启停按钮没带自锁,那设了也不安全,还得加个现场隔离,但是直接改成带自锁的不就行了么?

VeryCapture_20221122120448.jpg

     
发表于 2022-11-22 13:32:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-11-22 13:37 编辑

实际就是相当于一个急停按钮,只不过他是用一个两位的转换开关来实现的,转换开关两芯线接回MCC、串联到启停控制回路里。他的设计模式是机旁没有手动功能,只有一个解除远方控制功能(其实就一个急停);手动控制和手自动切换都是在MCC上实现。很常见做法。

应该就是这样的
QQ截图20221122133631.png
     
发表于 2022-11-22 14:50:07 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-22 13:32
实际就是相当于一个急停按钮,只不过他是用一个两位的转换开关来实现的,转换开关两芯线接回MCC、串联到启 ...

贾总,请教下,这种现场控制按钮,带解除远方控制功能的,需要几芯线,2芯就可以满足要求吗?谢谢
     
发表于 2022-11-22 15:42:16 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-11-22 14:50
贾总,请教下,这种现场控制按钮,带解除远方控制功能的,需要几芯线,2芯就可以满足要求吗?谢谢

7楼不是给图了么?
     
 楼主| 发表于 2022-11-24 09:46:23 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-11-22 10:49
风机旁应设启停按钮。

这是是有的
     
 楼主| 发表于 2022-11-24 09:48:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-22 12:04
设置现场隔离开关和启停按钮(带自锁)一般是二选一的。
隔离是为了检修安全。
启停按钮(带自锁)一是为 ...

明白了 现在已经只保留隔离开关检修盒了  不知道以前设计人员要加转换开关,谢谢 解惑
     
 楼主| 发表于 2022-11-24 09:57:06 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-22 13:32
实际就是相当于一个急停按钮,只不过他是用一个两位的转换开关来实现的,转换开关两芯线接回MCC、串联到启 ...

老师这个 是充电隔离开关盒的作用了吗
     
发表于 2022-11-24 10:36:29 | 显示全部楼层
軌迹 发表于 2022-11-24 09:57
老师这个 是充电隔离开关盒的作用了吗

二次元件绝不可能充当一次回路电源隔离角色的。隔离开关不能省。
     
发表于 2022-11-24 15:26:17 | 显示全部楼层
軌迹 发表于 2022-11-24 09:57
老师这个 是充电隔离开关盒的作用了吗

不是,这种两种隔离措施。

隔离开关,这是电气隔离,是电气检修时候保证所有带电导体与电网脱离;而急停按钮或者你们做的急停性质的转换开关,这是机械检修断电用的电器,它是作用于一次主回路中接触器这个开关电器的,它仅仅是切断了回路电源,而且按标准都可以不需要切断带电导体,只要保证电动机设备不会启动就可以了。

这是两种东西,那么是不是需要都设置,那就看你工程的实际情况,你做的工艺生产过程中对运维的要求决定了你是不是需要设置这两种隔离,比如我图上那个设备,正常运行时固定巡检人员发现问题只能去操作按钮开关把设备停掉,因为巡检人员不属于厂内专业技术工人,他不可以去直接操作电器开关设备。

不过问题帖子中你是屋面风机,对于这种辅助性机械设备,我觉得上两套隔离措施没什么太大必要,一个隔离开关盒足够了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则