账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17206|回复: 19

[求助] 5G通信机房按一级负荷供电,可否采用一路市电+ups

[复制链接]
     
发表于 2022-11-17 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家,一个厂区消防负荷为二级负荷,但因为屋顶设计了5G通信机房,5G通信机房要按一级负荷供电,那可否采用一路市电+ups供电,如果可行,ups有持续供电时间要求吗?
     
发表于 2022-11-17 16:20:48 | 显示全部楼层
5G机房是谁的?服务对象是谁?
     
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:28:23 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-11-17 16:20
5G机房是谁的?服务对象是谁?

5G机房是政府要求的,说是那片区域需要5G覆盖
发表于 2022-11-17 16:37:05 | 显示全部楼层
如果你有两路电源,还是给两路,如果只有一路,可以一路加UPS,不过有的5G,负荷还比较大,UPS容量也不小
发表于 2022-11-17 16:39:24 | 显示全部楼层
我们搞过的一个5G机房,设备厂家要求预留50KW负荷
     
发表于 2022-11-17 16:45:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-17 16:39
我们搞过的一个5G机房,设备厂家要求预留50KW负荷

差不多,50kW我也做过
     
发表于 2022-11-17 16:57:50 | 显示全部楼层
wodewen 发表于 2022-11-17 16:28
5G机房是政府要求的,说是那片区域需要5G覆盖

请问这个机房设置要求是哪个主管部门提出的?最近也遇到这种问题,怎么确定项目要不要做这个5G机房
     
发表于 2022-11-17 17:02:42 | 显示全部楼层
通管局要求的吧?一级负荷很难取得,容量也不太大的话,就用UPS呗。
     
 楼主| 发表于 2022-11-17 17:03:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-17 16:39
我们搞过的一个5G机房,设备厂家要求预留50KW负荷

按照浙江省《建设工程配建5G通信基础设施技术标准》是要求预留50kw,现在是因为政府强制要求加的,甲方极不情愿,按一级负荷的两路进线甲方肯定不愿意,可以用ups的话,或许还能让政府出资
发表于 2022-11-17 17:20:27 | 显示全部楼层
wodewen 发表于 2022-11-17 17:03
按照浙江省《建设工程配建5G通信基础设施技术标准》是要求预留50kw,现在是因为政府强制要求加的,甲方极 ...

你消防二级负荷怎么解决的,应该有备用电源吧
     
发表于 2022-11-17 17:22:40 | 显示全部楼层
这个UPS供电时间怎么满足?
供电局从来不承诺保证不断电,也不会承诺每次的停电时间不超过多长时间,
这个UPS供电时间按多少个小时考虑才能保证不中断供电?
再说,蓄电池容量选择还得考虑衰减。
UPS可不像柴油发电机用的柴油可以及时补充。
     
发表于 2022-11-17 17:24:31 | 显示全部楼层
消防还有个火灾持续时间,
5G基站可没有这种时间。
     
发表于 2022-11-17 17:31:47 | 显示全部楼层
wodewen 发表于 2022-11-17 17:03
按照浙江省《建设工程配建5G通信基础设施技术标准》是要求预留50kw,现在是因为政府强制要求加的,甲方极 ...

这个规范把基站用电定为一级负荷,不分什么建筑,什么规模,三层办公楼要是配了基站也要一级负荷吗?这一条定的是不是有问题
     
 楼主| 发表于 2022-11-17 17:42:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-17 17:20
你消防二级负荷怎么解决的,应该有备用电源吧

我按照《民用建筑电气设计标准》3.2.11第2条说明的
     
 楼主| 发表于 2022-11-17 17:46:08 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-11-17 16:57
请问这个机房设置要求是哪个主管部门提出的?最近也遇到这种问题,怎么确定项目要不要做这个5G机房

我也是建筑专业提给我的,好像是别的地方的5G基站能覆盖到,就不需要做了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则